arkadaşlar çalıştığım yerde elektrolüx endüstriyel buzdolabı var. içine süt ve peynir konuyor. cihaz 5 dereceye setlenmiş durumda soğutması güzel fakat cihaz ayda bir sefer karlanma yapıyor. karlanma derken iç fanını bile kaplıyor dönüş borusunun üstü dahi karlanma yapıyor. aklıma gazı eksik olduğu geldi. ama soğutması normal. cihazı kapısından contalarından v.s hiç biryeriden hava almıyor kullanan arkadaşlar kapağınıda açık bırakmadıklarını söylediler. cihazın içini boşalttırdım. çalıştırdım iki günde karlanma görünmedi. fakat dönüş borusu 10 santim kadar buzlanma yaptı. elimde barometre var. cihaza nasıl bağlayacağımı ve nasıl bi değer almam gerektiğini açıklamalı bir şekilde anlatabilecek arkadaşlar varmı. (R 134 a gaz kullanılmış) şimdiden teşekkür ederim
eğer dönüş hattıntında karlanma varsa cihazda büyük ihtimal yüksek basınc vardır cihazın kondenserini varsa fanını bir kontrol et dönmesi düzgünmü tozlanmıssa temizle sorunun büyük ihtimal düzelir
kondanserin fanında sorun yok aynı buzdolabından elektirik sorunu olan bi dolap daha geldi manometreyi her iki dolabada aynı şartlarda bağladım karlanma olan dolap da 2 değer görürken sağlamda 5 değer gördüm elimde 134a tüp vardı cihaz kapalıyken ikiside aynı olacak şekilde gaz bastım. birde tam emin değilim ama dijital termostatın evap fan çıkışında bazen çıkış vermiyor. cihazı kapatıp açtığımda fan çalışmadı. sonraki denemelerimde hep çalıştı. bende fanı defrozun açık ucuna bağladım. yani cihaz defroza geçtiğinde duracak. dolabı 15 gündür kontrol ediyorum şimdilik bi sıkıntı yok gibi 2 ay içersinde sorun olmazsa çözdüm gibi. yaptıklarım doğru oldumu acaba
Cihaz çalışmaz haldeyken yaptığın gaz ölçümü, büyük ihtimalle yanlış sonuç verecektir.
Fan sadece defrost zamanında duracak şekilde yapmışsın, bu da ortalama günde 23 saat fan çalışacak demektir.
Bana göre yaptığın işlemler hatalı.