şantiye sayacı ortak gider sayacına dönüştürülürken evet söküldü ancak, daha öncesinde dairelerin nötür kabloları zaten nötr barasına bağlıydı ve ana kablo nun nötr de nötrü de nötr barasına zaten bağlıydı.
sayın teknik 2398 ana nötrün bağlı olması bişey ifade etmez.dairelere enerji giderken nötr kesilmiş ve yıldız noktası bozulduğu için cihazlar iki faz altında kalmış. bunun başka bi izahı yok. geçmiş olsun.slm
yani demek istediğim nötr de kesilme yok ana kablo nötrü ve dairelere giden nötr kabloları aynı baraya sürekli bağlıydı hiç çıkartılmadığı haLDE BU SORUN OLUŞTU. teşekküler selamlar
sayın teknik 2398 ana nötrün bağlı olması bişey ifade etmez.dairelere enerji giderken nötr kesilmiş ve yıldız noktası bozulduğu için cihazlar iki faz altında kalmış. bunun başka bi izahı yok. geçmiş olsun.slm
dairelere giden nötr çıkışları baraya nasıl bağlı olur. sayaç çıkış nötrü direk daireye gider.ana nötr baraya bağlıdır.siz o yüzden yanıldınız herhalde.slm
dairelere giden nötr çıkışları baraya nasıl bağlı olur. sayaç çıkış nötrü direk daireye gider.ana nötr baraya bağlıdır.siz o yüzden yanıldınız herhalde.slm