Elektropan röle

ahmet15

Üye
Katılım
8 Haz 2008
Mesajlar
76
Puanları
1
Yaş
39
Beton santralinde bulunan Kompanzasyon panosunda bulunan entesin ilk tek akımtrafolu 7 kademeli rölesini söküp yerine elektropan EKR24 12 kademeli röle taktık. tesis normalde çalışmıyor. Elektronik sayaç okları endüktif ve kapasitif yönünde elektropan röle L1 fazı 232 volt 11 A
L2 fazı 232 volt 13 A
L3 fazı 232 volt 7 A değerini gösteriyor.

Röle kademeleri
1: 5 KVAR
2: 10 KVAR
3: 20 KVAR
4: 30 KVAR
5: 60 KVAR
6: 60 Kvar
7: 60 KVAR

Röle ayarları:
100: Gerilim trafosu 1
101: akım trafosu 120 kullanılan akım trafosu 600/5 dir
111: 5
112: 4
113: 0.98
114: 0.999
115: 7
116: 2
117: 12
Monafaze kademe yoktur
Röle tanımayı yaptıktan sonra 2.kademeyi devreye almakta ve cihazın ekranında
Aktif güç: 6.2 KW
reaktif güç: 2,2 KVA
kapasitif güç: 2,2 KVA
Akımlar:
L1: 17 A
l2: 21 A
L3: 13 A olmaktadır. Ve röle kapasitif olduğu halde devreden 10 kvar kondansatörü çıkarmıyor.
Röle aradığı akımı bulamadığı içinmi hep ikinçi kademeyi çektiriyor konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yaptığınız ayar ve set değerleri doğrudur.

116: devreye alma süresi 3sn.
117: devreden çıkarma süresi 4sn. daha makul olabilir.

Ancak sistemde anlaşıldığı kadarıyla hem 2kVAr endüktif hem de 2kvar kapasitif durum olduğuna göre mutlaka monofaze kondansatör dizilimi yapmanız şarttır.

10kVAr devrede olduğu halde fazın birinde 2kVAr daha endüktif durum ve 2kVar kapasitif durum olduğunua göre fazın birinde 1kVAr ve başka bir fazda ise 4-5kVAr mertebesinde kondansatör ihtiyacı olduğu gözleniyor.

Size tavsiyem;

1. kademe R fazı : 1,5KVAR
2. Kademe R fazı : 2,5KVAR
3. kademe S fazı : 1,5KVAR
4. kademe S fazı : 2,5KVAR
5. kademe T fazı : 1,5KVAR
6. kademe T fazı : 2,5KVAR monofaze kondansatör ilave etmenizdir.
7. kademe RST : 10kvar 400V
8. kademe RST : 20kvar 400V
9. kademe RST : 30kvar 400V
10. kademe RST : 60kvar 400V
11. kademe RST : 60kvar 400V
12. kademe RST : 60kvar 400V

Kesinlikle probleminiz çözülecektir.


Yani totalde size 5 kademe daha ihtiyaç olacaktır. 1. kademe olan 5Kvar trifaze kondansatörü 1,1kvar monofaze kondansatöre dönüştürebilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…