Yaptığınız ayar ve set değerleri doğrudur.
116: devreye alma süresi 3sn.
117: devreden çıkarma süresi 4sn. daha makul olabilir.
Ancak sistemde anlaşıldığı kadarıyla hem 2kVAr endüktif hem de 2kvar kapasitif durum olduğuna göre mutlaka monofaze kondansatör dizilimi yapmanız şarttır.
10kVAr devrede olduğu halde fazın birinde 2kVAr daha endüktif durum ve 2kVar kapasitif durum olduğunua göre fazın birinde 1kVAr ve başka bir fazda ise 4-5kVAr mertebesinde kondansatör ihtiyacı olduğu gözleniyor.
Size tavsiyem;
1. kademe R fazı : 1,5KVAR
2. Kademe R fazı : 2,5KVAR
3. kademe S fazı : 1,5KVAR
4. kademe S fazı : 2,5KVAR
5. kademe T fazı : 1,5KVAR
6. kademe T fazı : 2,5KVAR monofaze kondansatör ilave etmenizdir.
7. kademe RST : 10kvar 400V
8. kademe RST : 20kvar 400V
9. kademe RST : 30kvar 400V
10. kademe RST : 60kvar 400V
11. kademe RST : 60kvar 400V
12. kademe RST : 60kvar 400V
Kesinlikle probleminiz çözülecektir.
Yani totalde size 5 kademe daha ihtiyaç olacaktır. 1. kademe olan 5Kvar trifaze kondansatörü 1,1kvar monofaze kondansatöre dönüştürebilirsiniz.