Elktrikli kombi reaktif yazarmi

sensor36

Üye
Katılım
20 Eki 2023
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
37
İyi günler arkadaslar sistemde 20kw elektrikli kombi var kombiyi sayacin cikisindan direk baglamislar kompanzasyon panosu normal ama sayac reaktif yaziyor kombinin tms sini kapattigimda sayac normal yaziyor kombiler rezistif yuk olmasina ragmen neden enduktuf yaziyor bilgisi olan yardim edebilirmi ilginize simdiden cok tesekkur ederim
 

Faz akımlarını kontrol edebilirmisiniz ?
 
Elektrikli kombi olarak bu akımlar çok düşük ve faz başına dengesiz bir dağılım var.

Vakti zamanında bu kombilerden 10 kadar devreye alma yaptım. Çektiği akımlar konut projeleri için çok uçuk rakamlardı. Sizin kombi de sorun var gibi görünüyor.

Önce kombiyi kontrol ettirin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…