EM 231 analog giriş kalibrasyonu ?

aliplc

Üye
Katılım
1 Mar 2007
Mesajlar
356
Puanları
1
Yaş
53
arakadaşlar kolay gelsin,s7 200 em 231 4 kanal analog giriş modülü kalibrasyonunda takıldım. şöyleki:

ağırlık indikatörüne bağlı, 0-10 v giriş olan modülün 0 (sıfır ) V da okuduğum değer indikatör ile hemen hemen aynı, ancak malzeme tartmaya başladığımızda indikatör ve analog modül arasında üçürüm oluşuyor.

ör:

* indikatör ağırlık 000 kg %0( çıkış 0 V), EM 231 de okuduğum değer aiw0= 6-7 olması gereken 0 (sıfır)
* indikatör ağırlık 250 kg,%50 ( çıkış 5 V) EM 231 de okuduğum değer aiw0=32755 civarında ama olması gereken 16384 bu ağırlıktan sonra değer sabit kalıyor doğal olarak
* indikatör ağırlık 500 kg %100 (çıkış 10 v) em 231 de okuduğum değer %50 yükten itibaren sabit 32768

şimdi Em 231 kalibrasyonunu yapıyorum

sıfır voltta minimum AİW =3-4 okuyorum
10 voltta kalibrasyon yaptığımda değer direk 32768 olarak çıkıyor. yukarıda da anlattığım gibi bu değer 5 volttan sonra okuduğum değer.

0(sıfır) voltta AİW = 0-1 değerini
5 volta aiw= 16384 değerini
10 voltta AİW =32768 degerini okuma için ne yapmalıyım

EM 231 in 3 girişini kullanıyorum, 4. girişi kısa devre . swicht konumlarını 0-10 V göre ayarladım. kablolar ekranlı 8 m. uzunluk var. 3 analog girişi de indikatör çıkışından alıyorum. aynı fazdan besleniyorlar .indikatörler sağlam plc, power supply ler yeni.


yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim. hayırlı çalışmlara diliyorum
 
arkadaşlar problemi çözdüm.

hayırlı çalışmalar diliyorum
 
büyük ihtimal tam sayıyı işeyip analog çıkışa gönderirken yapılan işlemlerdeki bir hatadır donanımsal değil.
 
analog giriş modülünde yaptığım dip swicth hatası. dikkatsizlik maalesef. çok uğraştırdı ama iyi ders oldu:)

hayırlı çalışmalar arkadaşlar
 