Bir konuda yardımlarınızı bekliorum. Bitirme projesi olarak bir ısı kontrolu yapmam gerekmekte. Elimde bir adet üç kablolu Pt100 var. Okulumuzdaki PLC analog module 3x12 EM231'dir ( order number : 6es7 231-0HC00-0xa0 ). Bu module ile ölçüm yapabilir miyim?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bağlayamazsın gibi gözüküyor.Aşağıdaki tabloyo göre senin analog module sadece analog input için.Rtd girişi yok.Onun yerine bir Rtd çevirici bağlayıp onun çıkışını analog module 0-10Vdc olarak girmen mümkün
Following modules or components are affected:
Module MLFB
EM 231 Analog input module 6ES7 231-0HCxx-0XA0
EM 231Analog input thermocouple module 6ES7 231-7PD2x-0XA0
EM 231 Analoginput-RTD module 6ES7 231-7PB2x-0XA0
EM 235 Analoginput/Analogoutput module 6ES7 235-0KDxx-0XA0
EM 277 Profibus-DP module 6ES7 277-0AA2x-0XA0
EM 241 Modem module 6ES7 241-1AA22-0XA0
RS232/PPI Multi-Master cable 6ES7 901-3BC30-0XA0