1000 kVA gücünde trafomuz var diyelim.Orta Gerilim tarafından 34,5 kV kademesinde çalışacak bir trafo olsun.
S=kök3*U*I formülünden (kök 3=1,73)
1000=1,73*34,5*I
I=16,75 A oluyor.
Şimdi trafo her fazdan 16,75 A akım çeker.
buna göre akım taşıma kapasitesi 1X35+16mm olan bir XLPE kablo kulllanılması Hes kablo katoloğundan bakıldığında uygun oluyor.
Ben mi yanılıyorum? Yoksa bir hata mı yapıyoruz bu kablo seçimlerinde?Varsa kaçırdığım nokta nedir?