siz yanlış anlamışsınız:
evap lamellerine 5 mm uzaklıktaki 1nci sensör buz ile temas ettiğinde sistem :
fanları durduruyor
evaparatördeki gazı boşaltıyor
reistans ları devreye alıyor
lamel arasındaki sensör + 10C yi gördüğünde resistanslar devreden çıkıyor
sistem 5 dk evaptaki erimiş suyun süzülmesi için bekliyor
5 dk tamamlandıktan sonra sadece soğutma başlatılıyor( fanlar çalışmıyor çünkü evaptaki sıcaklık oda içerisine verilmesini istemiyoruz)
evap ın içindeki sensör- 5C yi gördüğünde fanlar devreye giriyor vs
birincisi hocam siz yazdıgınızı bir okuyun derim
iki siz rezistansla defrost yapıyormuşsunuz biz o sistemi bırakalı 10 yıl oldu
rezistans lokal eritme yapar boşu boşunu enerji harcarsınız ki bu konunun başında dogru ve ekonomik defrosttan bahsediliyordu
sizinki enerjiyi hemen hemen boşa atıyor
bu sebeplerden dolayıda hep BUZ dan bahsediyorsunuz
buzlanma mutlaka olacak ama öyle buzun kalınlıgı falan olmaz
sistem defrostunu ben mi nasıl yapıyorum
kompresör bilirsiniz gazı sıkıştırırken ısıtır bu sıcak gazı defrost zamanı gelince direk evap a gönderiyorum
sıcak gaz bütün borulardan geçip kompresör tarafından emiliyor evap a sogutma yerine ısıtma yapıyorum
evapın tavasınada 500 vatt gibi rezistans takıyorum ki akan su donmasın
eksi derecelerde gider hortumuna da kablo rezistans takıyorum
size yapılan o otomasyona benzer 10 yıldır olan basit digital ilede işte fanların şalışması çalışmaması fan çalışma durma dakikası defrottan sonraki çalışma sıcaklıgı su damlama süresi defrosttan çıkma süresi defrost bitirme sıcaklıgı gibi tabi tecrübelerime göre degerleri giriyorum olay bitiyor ÜSTADIM