En Randımanlı kompanzasyon sistemi hangisidir???

soylu80

Üye
Katılım
28 May 2007
Mesajlar
94
Puanları
1
Yaş
36
arkadaşlar lütfen detaylı açıklamalarla cevap veriniz. benim için çok önemli. cevaplar ve ilginiziçin çok teşekkür ederim.

kompanzasyon sistemleri içinde,

1- sadece tri faz kondansatörlerle

2- sadece monofaz kondansatörlerle ( her fazı ayrı ayrı ve bağımsız olarak kompenze eden sistem )

3- hem monofaz hemde trifaz kondansatörlerle

kompenze edilebilmektedir. sizce hangi yöntem, hem trifaz yükler, hemde monofaz yükler bulunan sistemde, daha randımanlı çalışır. ve neden? dengeli ve dengesiz yükler bulunması olanakları ile iki katagoride açıklarsanız , çok yardımcı olmuş olursunuz.


iyi çalışmalar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Fazlar arasında aşırı dengesizlik varsa sistem sadece monofaze kondansatörlerden kurulmalıdır.
Fazlar arasındaki dengesizlik oranı %15-20 civarında ise sistemdeki dengesiz miktar kadar monofaze kondansatör ve gerisi ile trifaze kondansatör ile yapılandırmak lazım. Dengesizlik oranı %15'in altında ise sistem tamamen trifaze kondansatörlerle yapılandırılarak monofazeler gözardı edilebilir.
 
durceylan'nın önerilerinden sonra bize fazla birşey kalmamış. (+1pop)

Sayın soylu80;
Dengeli yüklerde tamamen üç fazlı kondansatörler kafi gelmektedir.
Dengesizlik oranı burada kilit nokta!
Şöyleki;
1.) Sistemdeki dengesizlik gözardı edilebilir durumdaysa (%20, %15 ceza oranlarını zorlamıyorsa),
bir fazlı kondansatöre gerek yoktur.
2.) Dengesizlik ile ceza sınırları zorlanıyorsa en çok çalışan bir fazlı yüklerin ihtiyacı kadar bir fazlı
kondansatörle de sonuç alınabilir.
3.) Eğer ki sistemdeki yüklerin çoğunluğu (% 50 gibi) bir fazlı ise, bir fazlı kondansatörler olmadan yeterli
kompanzasyon yapılamaz.

Bazen kondansatörlerin tamamının bir fazlı olması gerekebilir. Bu durumda da röle çıkış sayısı 3'e bölüneceği için, kademe sayısı eksik gelecek. Eksik kompanzasyon olmaması için, kondansatör değerleri büyük seçilecek. Kompanzasyonda gene sorunlar yaşanacak. Böyle durumlarda biraz masraflı da olsa en uygun çözüm sizin
2- sadece monofaz kondansatörlerle ( her fazı ayrı ayrı ve bağımsız olarak kompenze eden sistem )
öneriniz oluyor.
Mesela: 8 çıkışlı üç adet bir fazlı röle ile toplam 24 adet bir fazlı kondansatör (her faza 8'er adet) kademesi oluşturmak gibi...
 
cevaplar için teşekkür ederim

peki bu tolerans verme işi, dengesiz yüklerin bulunmadığı durumda şart mıdır...

dengeli olan , fakat trifaze ağırlığı fazla olan yük için tolerans vermeye gerek varmı..

toleranstan kastım ( yeni kompanzasyon öğrenecekler için yazıyorum, üstadlar alınmasın) , toplam

ihtiyaç duyulan kondansatör gücünü , % 20 civarında arttırmak. )



iyi çalışmalar
 
Zamanla, (Şebeke geriliminin dalgalanması gibi, ilk andaki fazla akım gibi, harmoniklerin etkisinden gerilimin yükselmesi gibi...) durumlardan dolayı kondansatör kapasitelerinde azalmalar olacağı kesindir. Onu telafi etmek içindir. Bu bir yönü. Genelde bunun için yapılır.
Bazen de, işletme sahipleri hiç hesapta olmayan makinaları devreye alıverirler (Çoğunda yeni makina alırlar). Hiç haberimiz olmaz. Bakmışız ki cezaya yaklaşmış. Şöyle bir üretim hattını gezince işler anlaşılır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…