Bir dakika şimdi. Ben çizimi tamamen yanlış yorumlamışım.
Sizin çiziminizdeki şalter, tedaştan gelen enerjinin şalteri. Yani sayaç giriş şalteri. Orada iken kompanzasyonu sayaç görmüyor diyorsunuz. Buraya kadar doğrudur umarım. Fakat, sayaç çıkışından enerji aldığımda, görüyor diyorsunuz. Bu da doğru sanırım. Bu durumda, akım trafonuz da, sayaç girişinde oluyor.
Eğer bu yazdığım şekilde ise, vay başımıza gelenler
Ben size doğrusu nasıl olmalı onu yazayım. Çizim yapamayacağım kusura bakmayınız.
1- şalterden çıkan 3 kablo sayaca girilecek( zaten girilmiş durumda)
2- sayaç çıkışında da bir şalter olsa teknik olarak iyi olur ( konumuzla alakası yok tabii ki )
3- sayaç çıkışında ( şalter varsa şalterden sonra) akım trafosu bağlı olacak.
4- bu akım trafosundan sonra , yüklerinize enerji yollayan bir şalter ya da
Sigorta olacak. Ve bu şalter ya da sigortanın girişine paralel olarak ( yani bu da akım trafosundan sonra) bir şalter ya da sigorta daha olacak ve, kompanzasyonu besleyecek.
Not:Aslında akım trafosunun sayaçtan önce olmasının ( başka yere enerji gitmiyorsa) bir şey farkettirmemesi lazım, ama siz yine de, bunu sayaç çıkışına, dediğim şekilde bağlayın lütfen)