Arkadaşlar makinamızda bulunan kubler 5853 model absolute encoderda yön arızası yaşıyoruz.
Makina kapatılıp açıldıktan sonra 0 dan 360 dereceye doğru artarak giden panelden okunan değer artık 360 dereceden 0 a doğru gidiyor ve bu durumda makine doğru bir şekilde çalışmıyor.
Encoder milin dönüş yönünü mekanik düzenekler(dişli kayış vb gibi) ile çevirerek makinamızı kısmen doğru bir şekilde çalıştırdık.
Bu arızanın sebebi neler olabilir ekoder yönünü tekrardan eski yönüne nasıl çevirebiliriz.
Yardımlarınızı bekliyorum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Encoder kanallarini tersledik fakat degismedi c+ c- d+ d-. A ve B ler kullanılmıyor. Encoder 12 pinli fakat 6 pin kullanılıyor. Bunlarda 0 , +24V ,C+ , C- ,D+ ,D- çıkan 6 kablo var.
Encoderinizde c+ c- d+ d- uçları olguğuna göre encoderiniz RS422-SSI Haberleşi. Encoderin Marka modelini verirseniz veya aynı encoderin user manual ını incelediğinizde göreceksiniz ki encoderden gelen kablolardan bir tanesi tersleme yapıyor ve bu ucu enerjilediğinizde encoderinizin sayma yönü değişecek. Bu tür encoderler pnp ve bazen de npn olabiliyor ve çok hassaslar. ters enerji vermeniz durumunda cihaza zarar verebilirsiniz.
Ürünün pdf i ekte hangi uca enerji vermem gerekiyor ? Bu encoder digitronic kart ile rs422 haberleşiyor.(encoderdan gelen 6 kablo ile).
bizim ürün kodumuz 8.5853
Biz şu anda ekte belirtilen modüle digitronic programı ile bağlanıcaz ve burdan +1 -1 degeğini değiştiricez. Makina şu an encoder mekanik olarak ters bağlandığı için çalışıyor bu yüzden beklemedeyiz.