Endüktif çok yazıyor?

Sayın balki sisteminizde yük az olduğunda kademelerin büyük geliyordur.Bu nedenle kademelerinizi kontrol etmenizi 1,5-2-3 şeklinde yaparak denemeniz öneririm
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yükleri düşük seyreden işletmeler için çok kullanışlı ve otomatik kazanç kontrolü ile düşük akımlarda da hassas çalışabilen EKM modüllerini kullanabilirsiniz. Hem düşük, hem dengesiz hemde hızlı değişen yüklere kesin çözüm sağlayabilirsiniz.
 
sorunun cevabı monofaze kondasatör kullan röleni 12 kademe yap olmazsa sabit 1kwar kon kullan istemin önüne
 
Sedat demir ve balki arkadaşlar genç arkadşımızın yazdıklarına aynen katılıyorum kompanze konusunu güzel işliyor. Birde eklemek istiyorum.sistemde fazlar arası yük dağılmını yaparikenmümkün olduğu kadar dengeli ve eşit yapmaya çalışalım.birde bazı mağazalarda aydılatmalarda sensörler kullanılıyor reaktif roleler bunlaru yakalayamıyor buna dikkat edelim.
 