Akımlar aslında 80 amper civarında ve şu an fabrikada çok az makine çalışıyor. Gidip baktığımda 2-3 kademede oluyor. Fakat yine de yüksek. Trafo sabit kondansatörü kontrol ettim 10kVAr normal çalışıyor. Ben de 10kVAr'lık bir kademeyi sabit grup yaptım sürekli devrede şu an. Bakalım gün sonunda nasıl bir değişim olacak. Röleyi zaten 2 gündür -0.90 da çalıştırıyorum.
Normalde sabit grup yok zaten kompanzasyon panosunda. Sadece deneme amaçlı böyle bir şey yaptık günü kurtarmak için ama az önce aldığım endekslerde endüktifin çok az düştüğünü gördüm. Kapasitif %5 olmuş