herkese kolay gelsin. çalıştığım fabrikada trafo 800 kva . fabrika depo olarak kullanılıyor. Sistemden sadece büro aydınlatma ve 1500 watt tan iki ısıtıcı var. akım trafosu 2000/5 sabit kondansatör 10kvar . Endüktiften 25 deyim.
Aklıma gelen bi soru var. ENTES RGA 15s röleden tek fazlı kondansatörleri manuel çektirsem. 2 günde düzeltebilir miyim.
 
bende ekstra ısıtıcı lar bulmaya çalışıyorum aktifi yükseltip. dengelemek için. ama yetişmiyor. Birde ben sabiti akşam kapatıp gidiyorum. YOksa kapasitife de giriyor
 
Yanlışlıklara ! çözüm bulunmazsa,aç
kapa artema ile bu iş yürümez.Gele-
cek ayları kurtarmak için ! ,derin ameliyat ! gerekebilir.Uzun süre,kı -
sa aralıklarla endeks takibi yapıl -
mazsa,boşa zaman kaybedilir.
 
Son düzenleme:
Yanlışlıklara ! çözüm bulunmazsa,aç
kapa artema ile bu iş yürümez.Gele-
cek ayları kurtarmak için ! ,derin ameliyat ! gerekebilir.Uzun süre,kı -
sa aralıklarla endeks takibi yapıl -
mazsa,boşa zaman kaybedilir.
ben saat başı endeks kontrolunu yapıyorum. Fazları dengeliyorum ama düşmüyor
 
Reaktiften çıkmak için Aktif tüketimi arttırmak hiç mantıklı değil. "Tabi fatura ne gelirse gelsin, cezayı sorun eden bir patron varsa o başka" :)
2000/5 Akım Trafosu ile büro kompanzasyonu yapmak imkansız gibi birşey.
Bence; Sabit grubunuzu iyi ayarlayıp Trafonun kendisini iyi kompanze ederseniz. Diğer tüketimlerde kompanzasyona ihtiyaç bile kalmayacaktır. Zira 1500*2 rezistif yük artı diğer tüketimler bürodan kaynaklı endüktif yükün üstesinden gelecektir.
Ama kompanzasyon yapılması gerekiyorsa & gerektiğini düşünüyorsanız. O zaman ilgili hat üzerine 50/5 akım trafosu ile mini bir monofaze ağırlıklı kompanzasyon panosu yapılabilir.
 