endüktif cezada yardım istiyorum

hay hay ne demek eğer bendede olumsuz bi düşünce var ise hemen benım uyelıkde sılınsın 2,5 yıl emegım var burda
 
konu bilgi alış verişi düzeyini taştıgı için kilitlidir

lütfen forum kurallarını okuyunuz vede uygulamaya özen gösteriniz.
 
Konunun kilidi açılmıştır.

Sn.makine19 ve 3elibrahim;

Lütfen forum kurallarını uyunuz. Burası hiçkimsenin üstün geleceği bir boks ringi, yada güreş meydanı değildir. Burada insanlar bilgilerini bir başkaları ile paylaştığı bir ortamdır. Daha farklı olduğunu düşünen karşısında yönetimi bulacaktır.
 
Son düzenleme:

Trafonun düşük yükte çalışması sebebiyle reaktif güç kontrol röleniz düzenli çalışamamakta, trafo reaktif kayıplarını giderememekte.
Kalıcı çözüm, arkadaşların da önerdiği gibi OG'den akım referansı ile AG'den kompanzasyon yapılmasıdır.
Geçici çözümler için ise;
Sabit kondansatörün uygun değerini tesbit ederek, sabit kondansatör bağlanabilir. (Çok yüksüz durumda kapasitif oran yükselebilir.)
Rölenin c/k oranı değiştirilerek, devreye fazladan kondansatör alması sağlanabilir. (Kademe düzenlemesi de gerekebilir)
Röle yeni nesil rölelerden birisi ile değiştirilerek, kompanzasyon sistemi, devreye fazladan kondansatör alacak şekilde (kapasitif bölgeye kaydırma) ayar yapılabilir. (Kademe düzenlemesi de gerekebilir)
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…