Endüktif değer yüksek !!!

ahmet1994

Üye
Katılım
15 Eki 2020
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
30
Merhaba , kolay gelsin yeni basladığım fırmada günlük sayaç kontrollerımı yaptıgımda endüktif degerlerin %25 cıvarı oldugunu görüyorum bunu nasıl düşürebilirim cezaya girmemek için ilaveten kompanzasyondan cok anlamadıgım ıcın saglıklı bır yorum yapamadım günlük deger ve entes marka güç kontrol rölesininde fotograflarını buraya eklıyorum .Ayrıca faturalarda sözleşme gücü 90kw. yardımcı olabilirseniz sevinirim.iyi calısmalar.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20210325_140226.jpg
    250.5 KB · Görüntüleme: 27
  • Adsız (2).png
    67 KB · Görüntüleme: 30
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Oncelikle kademelere ait sigorta, kontaktor ve kondansatorlerin sağlamlığıni kontrol edin. 1 saat veya 2 saatlik sayac okumalari yapın. Gece-gunduz veya işletme kapalı- açık durumdayken aldiginiz sayaç değerlerini karşılaştırın.
 
Kontaktor ve kondanstorlerın saglamlık kontrollerını yaptım onda bır sorunla karsılasmadım.
söyledıgınız verılerı aldıgımda sonuc olarak neyı elde etmıs olacagım yanı saatlık bazdada enduktıf cezada olup olmadıgımmı cıkacak ortaya
 
İşletmenizin yuk karekteristigini bilmediğimiz için saatlik olcum tavsiyesini verdim. Enduktif artışın bütün zaman dilimlerinde olup olmadığını bilmek yararlı olabilir. İşletmenin geçmiş sayac değerleri ve sisteme yeni makineler dahil edilmediği bilgisi var mi? Bi de reaktif guc kontrol rolesi kademeleri elle mi tanıtılmiş?
 
işletmeye dahil edilen son 4 ayda 36w gucunde led aydınlatma adet olarakta yaklasık 80 adet var onun harıcınde ayaklı ufo ısıtıcılar mevcut onlarda 15adet falan .ayrıca faturadada sözleşme gücü 90 kw
 
Hocam bu rölede ki durum tam yükte ki durum mu ? yanlış olmasın ama sabit kondansatörünüz yok veya çalışmıyor olabilir , yine yanlış olmasın ama endüktif cezanız şuan için 24 tl civarı
 
işletmeye dahil edilen son 4 ayda 36w gucunde led aydınlatma adet olarakta yaklasık 80 adet var onun harıcınde ayaklı ufo ısıtıcılar mevcut onlarda 15adet falan .ayrıca faturadada sözleşme gücü 90 kw
Led aydınlatma kapasitif yük çeker ısıtıcılar da aktif güç çeker hem ısıtıcılar hemde led aydınlatmalar endüktif tüketimi yükseltmez.elektrik sayacınızı sabah öğlen akşam gibi değerleri kontrol edin eğer hala endüktif yüksekse profesyonel destek alın elektrik bilginiz nasıl sayaç ta hangi değer yüzde 25 yüksek?5.80 mi yoksa 8.80 mi bunu soruyorum kompanzasyon bilgim az demişsiniz elektrik bilginiz var mı?eğer yüksek okunan değer 5.80 ise reaktif güç kontrol röleniz sistem normal gösteriyor şu da olabilir eğer kompanzasyon akım trafosundan önce elektrik alınmış bir makine varsa reaktif güç kontrol rölesi algılamıyor olabilir ya da kondansatörlerin kapasitesi azalmış olabilir bunu kondansatörler çekiliyken pens ampermetre ile her fazdan çekilen akımı ölçerek tespit edebilirsiniz kondansatörün etiketinde kaç amper çekmesi gerektiği yazar eğer pensampermetre ile sizin ölçtüğünüz akım olması gereken akımdan düşükse o kondansatörünüz kapasitesi bozulmuş demektir ama burada da şöyle bir durum var reaktif güç kontrol rölesi bunu algılar ve daha fazla kondansatör devreye alır ve eğer yetersiz veya fazla kapasitif çekerse size uyarı verir sizin reaktif güç kontrol rölesi sistem normal diyor rölenizde bozulmuş doğru kompanzasyon yapmıyor olabilir bundan dolayı profesyonel destek alın herkes herşeyi bilemez ve bilmek zorun da da değil
 
Sık devreye girip çıkan asansör,kompresör benzeri endüktif güçleriniz olabilir röle bunlara yetişemeyebilir . Dengesiz yük durumu fazlar arasında dengesizlik durumu da olabilir bu da endüktif yazabilir,tesisi komple incelemek gerekir yükleri tespit edip rölenin davranışını gözleyin ,bazen profesyonel yardım almak iyidir ,benim seneler önce çok anlamadığım bir konuydu yardım aldım mecburen ,sonra önce teorik sonra pratik bilgileri birleştirerek kompanze tesisi kurma arıza bulma konusunda belli bir aşamaya geldim (yapılanları inceledim ,rölenin mantığını anladım,tesiste ne devreye girince ne oluyor anlamaya çalıştım , kondansatör arızasını , kontaktör arızasını tespit etmeyi öğrendim ,sayaçtaki değerleri inceledim)profesyonel değilim bu konuda hala , fakat kendi işlerimi görüyorum,sizede tavsiyem bu yönde , kolay gelsin.
 
Anladım tesekkur ederım . Yuksek olan 5.80
Anladım tesekkurler . İşletmede kompresör cnc torna kaynak makınelerı ve tas motorlarıda mevcut
 