işletmeye dahil edilen son 4 ayda 36w gucunde led aydınlatma adet olarakta yaklasık 80 adet var onun harıcınde ayaklı ufo ısıtıcılar mevcut onlarda 15adet falan .ayrıca faturadada sözleşme gücü 90 kwİşletmenizin yuk karekteristigini bilmediğimiz için saatlik olcum tavsiyesini verdim. Enduktif artışın bütün zaman dilimlerinde olup olmadığını bilmek yararlı olabilir. İşletmenin geçmiş sayac değerleri ve sisteme yeni makineler dahil edilmediği bilgisi var mi? Bi de reaktif guc kontrol rolesi kademeleri elle mi tanıtılmiş?
Led aydınlatma kapasitif yük çeker ısıtıcılar da aktif güç çeker hem ısıtıcılar hemde led aydınlatmalar endüktif tüketimi yükseltmez.Elektrik sayacınızı sabah öğlen akşam gibi değerleri kontrol edin eğer hala endüktif yüksekse profesyonel destek alın elektrik bilginiz nasıl sayaç ta hangi değer yüzde 25 yüksek?5.80 mi yoksa 8.80 mi bunu soruyorum kompanzasyon bilgim az demişsiniz elektrik bilginiz var mı?eğer yüksek okunan değer 5.80 ise reaktif güç kontrol röleniz sistem normal gösteriyor şu da olabilir eğer kompanzasyon akım trafosundan önce elektrik alınmış bir makine varsa reaktif güç kontrol rölesi algılamıyor olabilir ya da kondansatörlerin kapasitesi azalmış olabilir bunu kondansatörler çekiliyken pens ampermetre ile her fazdan çekilen akımı ölçerek tespit edebilirsiniz kondansatörün etiketinde kaç amper çekmesi gerektiği yazar eğer pensampermetre ile sizin ölçtüğünüz akım olması gereken akımdan düşükse o kondansatörünüz kapasitesi bozulmuş demektir ama burada da şöyle bir durum var reaktif güç kontrol rölesi bunu algılar ve daha fazla kondansatör devreye alır ve eğer yetersiz veya fazla kapasitif çekerse size uyarı verir sizin reaktif güç kontrol rölesi sistem normal diyor rölenizde bozulmuş doğru kompanzasyon yapmıyor olabilir bundan dolayı profesyonel destek alın herkes herşeyi bilemez ve bilmek zorun da da değilişletmeye dahil edilen son 4 ayda 36w gucunde led aydınlatma adet olarakta yaklasık 80 adet var onun harıcınde ayaklı ufo ısıtıcılar mevcut onlarda 15adet falan .ayrıca faturadada sözleşme gücü 90 kw
Anladım tesekkur ederım . Yuksek olan 5.80Led aydınlatma kapasitif yük çeker ısıtıcılar da aktif güç çeker hem ısıtıcılar hemde led aydınlatmalar endüktif tüketimi yükseltmez.Elektrik sayacınızı sabah öğlen akşam gibi değerleri kontrol edin eğer hala endüktif yüksekse profesyonel destek alın elektrik bilginiz nasıl sayaç ta hangi değer yüzde 25 yüksek?5.80 mi yoksa 8.80 mi bunu soruyorum kompanzasyon bilgim az demişsiniz elektrik bilginiz var mı?eğer yüksek okunan değer 5.80 ise reaktif güç kontrol röleniz sistem normal gösteriyor şu da olabilir eğer kompanzasyon akım trafosundan önce elektrik alınmış bir makine varsa reaktif güç kontrol rölesi algılamıyor olabilir ya da kondansatörlerin kapasitesi azalmış olabilir bunu kondansatörler çekiliyken pens ampermetre ile her fazdan çekilen akımı ölçerek tespit edebilirsiniz kondansatörün etiketinde kaç amper çekmesi gerektiği yazar eğer pensampermetre ile sizin ölçtüğünüz akım olması gereken akımdan düşükse o kondansatörünüz kapasitesi bozulmuş demektir ama burada da şöyle bir durum var reaktif güç kontrol rölesi bunu algılar ve daha fazla kondansatör devreye alır ve eğer yetersiz veya fazla kapasitif çekerse size uyarı verir sizin reaktif güç kontrol rölesi sistem normal diyor rölenizde bozulmuş doğru kompanzasyon yapmıyor olabilir bundan dolayı profesyonel destek alın herkes herşeyi bilemez ve bilmek zorun da da değil
Anladım tesekkurler . İşletmede kompresör cnc torna kaynak makınelerı ve tas motorlarıda mevcutSık devreye girip çıkan asansör,kompresör benzeri endüktif güçleriniz olabilir röle bunlara yetişemeyebilir . Dengesiz yük durumu fazlar arasında dengesizlik durumu da olabilir bu da endüktif yazabilir,tesisi komple incelemek gerekir yükleri tespit edip rölenin davranışını gözleyin ,bazen profesyonel yardım almak iyidir ,benim seneler önce çok anlamadığım bir konuydu yardım aldım mecburen ,sonra önce teorik sonra pratik bilgileri birleştirerek kompanze tesisi kurma arıza bulma konusunda belli bir aşamaya geldim (yapılanları inceledim ,rölenin mantığını anladım,tesiste ne devreye girince ne oluyor anlamaya çalıştım , kondansatör arızasını , kontaktör arızasını tespit etmeyi öğrendim ,sayaçtaki değerleri inceledim)profesyonel değilim bu konuda hala , fakat kendi işlerimi görüyorum,sizede tavsiyem bu yönde , kolay gelsin.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?