Kademeleriniz hatalı!
Sizin mevcut kademeleriniz:
1. Kademe: 12,5 kVAr
2. Kademe: 2,5 kVAr
3. Kademe: 1,5 kVAr
4. Kademe: 5 kVAr
5. Kademe: 10 kVAr
6. Kademe: 1,5 kVAr
7. Kademe: 2,5 kVAr
Hata sebebini söyleyeyim:
Röle kondansatör ihtiyacını baştan alıp baştan bırakarak karşılamaktadır. Yani 1. kademedeki kondansatörü alır, yeterli gelmezse 2. kademeyi alır, yeterli gelmezse 3. kademeyi alır. Toplam alınan kondansatörler fazla gelirse baştan 1. kademeyi bırakır. Gene fazla gelirse 2. kademeyi bırakır...
Bunun için 1. kademe en küçük, 7. kademe en büyük olmalıdır (Mevcut rölenize göre).
1. kademeniz gereğinden büyük. Röle bunu aldığında fazla gelir(se) tekrar bırakır. Tekrar alır, tekrar bırakır... Böyle devam eder.
Kademelerinizi (mevcut kondansatörlerinize göre) şu şekilde düzenleyin:
1. Kademe: 1,5 kVAr
2. Kademe: 1,5 kVAr
3. Kademe: 2,5 kVAr
4. Kademe: 5 kVAr
5. Kademe: 7,5 kVAr
6. Kademe: 10 kVAr
7. Kademe: 12,5 kVAr
İdeal kademe dizilişleri şöyle olmalı (birbirinin katı şeklinde):
1:1:1:1:1:...:1
1:2:2:2:2:...:2
1:2:4:4:4:...:4
1:2:4:8:8:...:8
1:1:2:2:2:...:2
1:1:2:4:4:...:4
1:1:2:4:8:...:8