Bu yıl bağlantı gücü 50 kVAve üstünde olanlar 01,01,2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çektikleri aktif enerji miktarının uüzde yirmisini(20)aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketimleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini (15)aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde reaktif enerji tüketim bedeli odemekle yükümlü olacaklardır.
şimdi benim sorum benim işletmem de aktif ile endüktif arasındaki sonuç %17 kapasitif ise 0 yani diğerleri ile bir sonucu yok.bu benim reaktif enerji bedeli ödeme gibi bir duruma götürürmü
anlamadığım şey endüktif reaktif reaktif kapasitif olayı bunu bana açıklarmısınız_?
endüktif kardeşim.Söylediğiniz değerlerle cezaya girmezsiniz.Ancak,17 rakamı biraz kritik rakam,13-14
olacak şekilde ayarı biraz daha aşağı çekebilir iseniz,olası problemleri baştan engellemiş olursunuz.
şimdi benim sorum benim işletmem de aktif ile endüktif arasındaki sonuç %17 kapasitif ise 0 yani diğerleri ile bir sonucu yok.bu benim reaktif enerji bedeli ödeme gibi bir duruma götürürmü
anlamadığım şey endüktif reaktif reaktif kapasitif olayı bunu bana açıklarmısınız_?
sisitemdeki yüde olarak verdiğiniz rakan normal ama iyi bir kompanzasyon yapmak istersen şu işlemleri bak
işletmedeki fazlar üzerinedeki yükler dengelimi
işletmenin çalışma süreleri yani gece gündeüz hafta içi hafta sonu gibi çalışmalar
işlemedeki kondansatürlerin sıralaması nasıl değişken yükler varmı vb işlemleri dikkate alarak kompanzasyon yapman gerekiyor şuan ki verdiğin değer normal
arkadaşlar bilginize en son yaptığım trafo tesisinde verilen enerji müsaadesinde(resmiyazıda) endüktif oran %14, kapasitif%10 istenmektedir. 2009 yılına ait oranlarıdır.....
herkesin bilgisine....iyi çalışmalar.....
arkadaşlar bilginize en son yaptığım trafo tesisinde verilen enerji müsaadesinde(resmiyazıda) endüktif oran %14, kapasitif%10 istenmektedir. 2009 yılına ait oranlarıdır.....
herkesin bilgisine....iyi çalışmalar