Kompanzasyon gereken güçteki bir işletmede REAKTİF TÜKETİM endekslerinden herhangi birisinin farkı 0 ( sıfır ) olursa yine cezaya girer. Sadece end. yada kap. endeksin birisinin ilerlemesi seni kurtarmaz.
Fark sıfır olursa yine ceza!!!!!!!!!! ona göre.........
Uygulama böyle sanırım... Ama o ay hiç endüktif yük kullanmıyorsa abone ??? Ne olacak ?
O uygulama eskiden vardı... Kapasitif endüktif sayacı (3. sayacı) takılmamış aboneler, kondansatöre yüklenip reaktif sayacı durdurabiliyorlardı... Ama bu sefer şebekeye kapasitif yükü biniyordu... Bunun önüne geçmek çin o dönemde böyle bir uygulamaya gidildi... Hatırlarsınız. Reaktif sayaç sıfır olduğunda cezaya giriyordu...
Ama kapasitif sayacın sıfır olmasından hiç ceza görmedim ve duymadım... Belki de sıfır çekmek imkansız -gibi- diyedir...
yanlış endüktif veya kapasitif ten herhangi biri yürürse cezaya girmiyor. her ikiside yürümezse cezaya girer oda aktifin KW bazında %90, Tl bazında %50. nerden biliyorsun diyeceksin . şu an bilgisayarımda sistem açık bir müşteride denedim ve dediğim gibi. kurulu güç 50 KVA üstü için end.%20, kapasitif %15 , 50 KVA altı için end.%33, kap.%20. şu an böyle kullanıyoruz.
1.80 aktif tüketim =97115.157-95516 =1599.157 kw
5.80 endüktif tüketim =17238.653 -16857 =381.653 kvar
8.80 kapasitif tüketim = 4570.816 -4446 =124.816 kvar
endüktif oran= endüktif tüketim /aktif tüketim =381.653 /1599.157 = 0.2386 yaklaşık %24 cezada
kapasitif oran = kapasitif tüketim / aktif tüketim =124.816 /1599.157= 0.078 yaklaşık %8 normal
şeklinde hesaplanır. grup-arge nin sitesinden dokümanlar bölümünden endeks takip listesini indirerek takip edebilir ve cezaya girip girmediğini kontrol edebilirsiniz .
kolay gelsin