ethemgüner
Üye
Bu endüktif konusuna 2 yönlü bakabiliriz.
A-)Sistem hem endüktif hem kapasitif reaktif yazıyordur.Bu duruma göre
1-- Kompanzasyon için bağlanan trifaze kondansatörlerin FAZlara dağılımı uygun seçilmemiştir.Örneğin; tesisin fazlardaki ihtiyaçları R fazında =4 kvar,, S fazında 6 kvar,, T fazında= 5 kvar ise sistemdede 15 kvar kondansatör gurubu varsa ve de monofazlı kondansatör yok ise 15 kvar ı çeker.Neticede elektronik sayaç R fazında (15/3=5,,,5-4=1 kvar kapasitif,,, S fazında 6-5=1 kvar endüktif,,, T fazında ise 5-5=0 hiç yazmayacaktır.)Bu özel durum meslektaşlarımın dikkatini sayacın bu gibi durumlarda hem endüktif hem kapasitif yazabileceği konusuna çekmek verilmiştir.
2--Tesis banka,hükümet konağı gibi ups lerin olduğu ve mesai dışında ups lerin kapasitif reaktif çektiği yerlerdir.Kapasitif yükler için tedbir alınmamışsa (kapasitifi yok etmek için endüktif reaktans bağlanmamışsa) vede mesai saatleri için uygun kondandsatör konmamışsa yine hem endüktif hemde kaapasitif reaktif enrji çeker.
3--Tesiste uzunca alçak gerilim yeraltı kabloları nvarsa yukarıda anlatıldığı gibi nedenlerle hem endüktif hemde kapasitif yazabilir.
B--)Tesis endüktif reaktif enerji yazıyorsa
1-- Tesis 500 kva nın üzerinde ve yüksek gerilim tarafından ölçü yapılan bir sistemdir.Trafonun endüktif iç kayıplarını karşılamak için konulan kondansatör küçük seçilmiştir.Sadece yaz aylarında çalışan bir oteldir.Y6ük sıfıra yakın olunca yüksek gerilim elektronik sayacı endüktif reaktif yazar
2--Tesise konulan kondansatörlerin tümü devreye girdiği halde sistemin endüktif reaktif ihtiyacını karşılayamıyordur.Ve neticede sayaç endüktif yazar.
3--Reaktif güç rölesinin konasatör kontaktör bobilerini besleyen çıkışı arızalanmıştır.Kondansatör kontaktörleri çekmediği için endüktif reaktif cezaya girer.
4--Sistemde harmonik vardır.Siz cosfi=1 yapacak şekilde lompanzasyın yapsanız dahi güç faktörü harmonik bozulmanın yüzdesine bağlı olarak (sayaç tarafından %95 gibi algılanır)Yine endüktif cezaya girersiniz.
5__Akım trafonu dan geçen akım reaktif güç rölenizden algılanamayacak küçüklüktedir.Röleniz algılayamadığı için kondansatörler devreye girmez ve yine endüktif cezaya girersiniz.
6---Kondansatörleriniz ihtiyarlamıştır.Yine röleniz VARKOMBİ12 gibi devamlı olarak kondansatör güçlerini öğrenen ve kondansatörlerin son durumunu gösteren röle değilse,kondansatörlerinizin ihtiyarladığını farketmeyeceğiniz için YİNR endüktif cezaya girersiniz.
saygılarımla
sayın meslektaşlarım
Daha önce bir yazımda değinmiştim
Kondansatörler normal kontaktörlerle yol alılarken nominal akımlarının 5 misli akım çekerler
Kondansatörlerde kullanılan kontaktörler (kondansatör kontaktörü değilse) kondansatörün nominal akımını 1,43 katı kadar seçilmelidir
saygılarımla
--------
Ardı ardına mesaj yazmak yerine, mesajınızın bulunduğu kısımdan düzenle butonunu kullanarak mesajınızı düzenleyebilirsiniz. Lütfen forum kurallarını okuyunuz.
Düzenleme: Roboelektronik
A-)Sistem hem endüktif hem kapasitif reaktif yazıyordur.Bu duruma göre
1-- Kompanzasyon için bağlanan trifaze kondansatörlerin FAZlara dağılımı uygun seçilmemiştir.Örneğin; tesisin fazlardaki ihtiyaçları R fazında =4 kvar,, S fazında 6 kvar,, T fazında= 5 kvar ise sistemdede 15 kvar kondansatör gurubu varsa ve de monofazlı kondansatör yok ise 15 kvar ı çeker.Neticede elektronik sayaç R fazında (15/3=5,,,5-4=1 kvar kapasitif,,, S fazında 6-5=1 kvar endüktif,,, T fazında ise 5-5=0 hiç yazmayacaktır.)Bu özel durum meslektaşlarımın dikkatini sayacın bu gibi durumlarda hem endüktif hem kapasitif yazabileceği konusuna çekmek verilmiştir.
2--Tesis banka,hükümet konağı gibi ups lerin olduğu ve mesai dışında ups lerin kapasitif reaktif çektiği yerlerdir.Kapasitif yükler için tedbir alınmamışsa (kapasitifi yok etmek için endüktif reaktans bağlanmamışsa) vede mesai saatleri için uygun kondandsatör konmamışsa yine hem endüktif hemde kaapasitif reaktif enrji çeker.
3--Tesiste uzunca alçak gerilim yeraltı kabloları nvarsa yukarıda anlatıldığı gibi nedenlerle hem endüktif hemde kapasitif yazabilir.
B--)Tesis endüktif reaktif enerji yazıyorsa
1-- Tesis 500 kva nın üzerinde ve yüksek gerilim tarafından ölçü yapılan bir sistemdir.Trafonun endüktif iç kayıplarını karşılamak için konulan kondansatör küçük seçilmiştir.Sadece yaz aylarında çalışan bir oteldir.Y6ük sıfıra yakın olunca yüksek gerilim elektronik sayacı endüktif reaktif yazar
2--Tesise konulan kondansatörlerin tümü devreye girdiği halde sistemin endüktif reaktif ihtiyacını karşılayamıyordur.Ve neticede sayaç endüktif yazar.
3--Reaktif güç rölesinin konasatör kontaktör bobilerini besleyen çıkışı arızalanmıştır.Kondansatör kontaktörleri çekmediği için endüktif reaktif cezaya girer.
4--Sistemde harmonik vardır.Siz cosfi=1 yapacak şekilde lompanzasyın yapsanız dahi güç faktörü harmonik bozulmanın yüzdesine bağlı olarak (sayaç tarafından %95 gibi algılanır)Yine endüktif cezaya girersiniz.
5__Akım trafonu dan geçen akım reaktif güç rölenizden algılanamayacak küçüklüktedir.Röleniz algılayamadığı için kondansatörler devreye girmez ve yine endüktif cezaya girersiniz.
6---Kondansatörleriniz ihtiyarlamıştır.Yine röleniz VARKOMBİ12 gibi devamlı olarak kondansatör güçlerini öğrenen ve kondansatörlerin son durumunu gösteren röle değilse,kondansatörlerinizin ihtiyarladığını farketmeyeceğiniz için YİNR endüktif cezaya girersiniz.
saygılarımla
sayın meslektaşlarım
Daha önce bir yazımda değinmiştim
Kondansatörler normal kontaktörlerle yol alılarken nominal akımlarının 5 misli akım çekerler
Kondansatörlerde kullanılan kontaktörler (kondansatör kontaktörü değilse) kondansatörün nominal akımını 1,43 katı kadar seçilmelidir
saygılarımla
--------
Ardı ardına mesaj yazmak yerine, mesajınızın bulunduğu kısımdan düzenle butonunu kullanarak mesajınızı düzenleyebilirsiniz. Lütfen forum kurallarını okuyunuz.
Düzenleme: Roboelektronik
Moderatör tarafında düzenlendi: