Merhabalar,
Yapmak istediğiniz ay içindeki reaktif oranları bulma işlemi anlık güç verileri üzerinden yapılmamalıdır. Kümülatif artan endeks değerleri üzerinden yapılmalıdır.
Öncelikle obis kodlarını reaktif ölçüm yapan cihazlar için açıklamak lazım.
Ölçüm Tipi 1
4 bölgeli reaktif ölçüm: Bu ölçümü yapan cihazlar genel olarak TEİAŞ onaylı cihazlardır.
1. bölge Reaktif Endüktif Çekilen(Import) => 5.8.0
2. bölge Reaktif Kapasitif Çekilen(Import) => 6.8.0
3. bölge Reaktif Endüktif Verilen(Export) => 7.8.0
4. bölge Reaktif Kapasitif Verilen(Export) => 8.8.0
Ölçüm Tipi 2
Türkiye'deki TEDAŞ onaylı
Elektrik sayaçlarının ölçüm bölgeleri: Görüleceği için genel kullanımda 2 ve 3. bölgede tüketim yapılması çok mümkün olmadığı için sadece ilgili bölümlerde ölçüm vardır.
1. bölge Reaktif Endüktif Çekilen(Import) => 5.8.0 => Türkiye'de bu değer Endüktif olarak isimlendirilmektedir.
4. bölge Reaktif Kapasitif Verilen(Export) => 8.8.0 => Türkiye'de bu değer Kapasitif olarak isimlendirilmektedir.
Ölçüm Tipi 3
2 bölgeli reaktif ölçüm: Bu ölçüm genel olarak Dünya genelinde kullanılan Enerji analizörlerinde geçerlidir.
1 ve 2. bölge toplamı (Reaktif Import) => 3.8.0
3 ve 4. bölge toplamı (Reaktif Export) => 4.8.0
Ölçüm Tipi 4
Cihazın reaktif ölçüm yapmaması durumudur.
Bunun dışındaki Aktif enerji çekilen(Import) 1.8.0 ve Aktif enerji verilen(Export) 2.8.0 obis kodlarıyla anılır.
Ay içindeki reaktif oranları hesaplayabilmek için öncelikle cihazınızın ölçüm bölgelerinizi bilmenizde fayda var.
Hesap yapabilmek için ayın başındaki endeks değerlerine de ihtiyacınız bulunmaktadır.
Buna göre hesabınız:
Ölçüm tipi 1 için:
Endüktif oran: ((5.8.0 Şu anki - 5.8.0 Ay başı) + (6.8.0 Şu anki - 6.8.0 Ay başı)) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: ((7.8.0 Şu anki - 7.8.0 Ay başı) + (8.8.0 Şu anki - 8.8.0 Ay başı)) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Ölçüm tipi 2 için:
Endüktif oran: (5.8.0 Şu anki - 5.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: (8.8.0 Şu anki - 8.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Ölçüm tipi 3 için:
Endüktif oran: (3.8.0 Şu anki - 3.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: (4.8.0 Şu anki - 4.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Hesabı bu şekilde özetlemeye çalıştım. Belirtilen modbus tablosundaki Wh ve VARh değerleri üzerinde hesap yapmanız gerekecektir. Ay başı değerler bildiğim kadarıyla ModBus tablosunda bulunmamaktadır. Bu sebeple ayın başında cihazla haberleşme yapıp bu verileri kaydetmeniz gerekmektedir.
Schnider'ın ModBus tabloları her zaman bu şekilde standart dışıdır. İllaki birilerine sorup danışmanız gerekir.
Siemens veya yerli bir üreticinin modbus tablosuna bakarsanız direk olarak verinin ne olduğunu anlarsınız.
Yaklaşık olarak 20-25 farklı marka enerji analizörünün verilerini kendi geliştirdiğim yazılıma tanımlamış biri olarak Schneider'ın modbus tablosuna yorum yapamıyorum. Hangisi 1.8.0, hangisi 5.8.0, artı ve eksi Receiverd'ler ne demek anlamıyorum. Ayrıca bir projede bu firmanın bazı cihazlarında float, double, int gibi standart veri tipleri haricinde Mod10 gibi yeni bir veri tipi karşımıza çıkmıştı. Bu veri tipini sadece bu firmanın cihazında görmüştüm. Bunun için ekstra çalışma yapmak zorunda kalmıştım.
İnşallah faydalı olur.
Ekstra olarak şunu da belirtmekte fayda vardır.
Bazı enerji analizörlerinde ay içi tüketim değerleri bulunur. Ay içi tüketim değerlerini tutabilen cihazlarda Real Time Clock(RTC) bulunmak zorundadır. Çünkü ayın başında bu tüketim değerlerini sıfırlaması gerekir.
Bu cihazlardaki aktif reaktif değerlerine göre de direk olarak hesap yapabilirsiniz.
Ölçüm tipi 3 için örnek hesaplama
Endüktif oran: 3.8.0 Ay içi tüketim / 1.8.0 Ay içi tüketim * 100
Kapasitif oran: 4.8.0 Ay içi tüketim / 1.8.0 Ay içi tüketim * 100