Arkadaşlar merhaba;
Tesisimizde bulunan 80KVAR lık kompanzasyon sistemi mevcut, 5KVAR endüktif yük sürücü 3. defadır yanıyor. Sebebini bir türlü bulamadım. Bölgemizde sık sık OG tarafında bir fazın sigortasının atması sonucu AG tarafında gerilim düşümü/3 faz dengesizliği oluşuyor (L1-220V L2-57V L3-35V gibi). Gerilim düşümünden kaynaklı şönt reaktörler ya da endüktif yük sürücü arızalanıyor olabilir mi? Çözüm olarak ne önerirsiniz?
Teşekkür ederim.
Düzeltme: Ayrıca gerilim rölesi de ekledim, gerilim 190V un altına düşerse ya da 250V un üzerine çıkarsa kompanzasyon rölesinin elektriğini kesiyor. Buna rağmen endüktif yük sürücüsü yine yandı.