ENDA hamsi 1.5kw motor sürücü

teknis

Üye
Katılım
17 Nis 2012
Mesajlar
90
Puanları
1
Yaş
44
merhabalar enda hamsi 1.5kw lık bir motor sürücü var elimde
star veriyorum frekans gözüküyor ama birkaç saniye sonra 0 .00 gözüküyor fan felan dönüyor frekans çıkartamıyorum parametresel bi hata zannedersem bu sorun neden kaynaklanır nasıl halledebilirim ve bu sürücünün pdf i varmıdır parametrelerinin oldugu internette kolay kulanım kılavuzu var ama o iş görmedi
yardımlarını bekliyorum teşekkür ederim....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn teknis;

Söyleminizden ve sorununuzdan anladığım kadarıyla. Frekans kaynağı seçiminiz yanlış. Cihaz start alıyor fan çalışıyor fakat frekans kaynağın yanlış olduğundan frekansı algılamıyor ve çalışmıyor.

A01 Frekans Kaynağı parametresini kontrol edin.

Parametre açıklamaları aşağıdadır.

0- dijital panel üzerindeki pot aktif
1- harici terminal aktif
2- tuş takımı aktif
3- frekans haberleşme portu aktif

Sayılarımla
 
vermiş oldugunuz bilgiler için teşekkür ederim size.
ayrıca dökümanları sizde varmıdır internetten baktım otmatik kullanım kulavuzu var geniş kapsamlı dökümanlarını bulamadım.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…