Enerji hatlarında meydana gelen kayıplar


KISACA : V^2/R de direnç sabit olacağından gerilim 220V tan 380V a 380/220=1,72 oranında artıyor. Güç de 22kW*(1,72^2)=65,636kW çıkar.
 
Hattı iki uçlu bir direnç gibi düşündüğümüzde, akımı düşürdüğünde bu iki uçlu eleman üzerindeki potansiyel farkını yani V'yi de otomatikman düşürmüş olursun(V=i*R'den). V o zaman bizim bildiğimiz V olmaktan çıkar başka bir V olur. O zaman da güç kaybı V^2/R den V düştüğü için karesi kadar düşerek başka bir değer olur. Yani değişen bir şey olmaz. Pratik olarak şöyle anlatayım. Hattın gerilimini trafoyla 31.5 kV'tan 154 kV'a çıkardın, hat akımını 5 kat düşürmüş oldun. Hat akımı 5 kat düşünce hat üzerinde yaşanan gerilim düşümünü 5 kat düşürdün. Gerilim düşümü 5 kat düşünce hat üzerindeki bakır kaybını 25 kat düşürmüş oldun. Hattı değiştirmediğin için R burada sabit( hat kesitinin aynı olduğunu düşünüyoruz).
 