Enerji Nakil Hatlarında Enerji Kaybı Analizi

korki_6

Üye
Katılım
15 Tem 2010
Mesajlar
66
Puanları
1
Merhabalar,
Enerji Nakil Hatlarında KVAh cinsinden teknik kayıp hesaplanabilir mi?
Örneğin,
14 km tek devre 477(hawk) iletkenli hat. Üzerinde dengeli yük olsun I1=I2=I3=50 amper olsun. 34,5 kV.
Bu hattın 5 saatteki kaybı KVAh olarak hesaplanabilir mi?
477(hawk) için R=0,134/km, X=0,337/km
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hocam teşekkür ederim. Güç kaybı için hesap bu fakat ben aktif enerji kaybını hesaplamak istiyorum. Ulaşmaya çalıştığım birim: kvah


İletkendeki güç kaybınin birimi watt tır.Yani Kva olmaz vektörel akim yada güç olarak dusunemeyiz yani aktif ve reaktif akım yine aktif kW/h kayıptır.

Verdiğiniz değerlere göre güç kaybı 3 x I kare x R dir.

3 x 7500 x 0.134 x 14 = 14070 watt/ saat (14.07 kW) olur.
 
Son düzenleme:
Teşekkürker hocam tekrardan
Burdaki 7500 nerden geliyor. Birde 5 saatlik toplam kayıp nasıl hesaplanir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…