matt1903 Üye Katılım 5 Ara 2014 Mesajlar 20 Puanları 1 Yaş 32 5 Tem 2017 #1 ENH dan alınan branşman hattında 2 tane sulama için 50 KVA trafoya giden hattın hat başındaki ayırıcıya kaçlık sigorta takılmalı nasıl hesaplama yapılır yardımcı olursanız sevinirim.
ENH dan alınan branşman hattında 2 tane sulama için 50 KVA trafoya giden hattın hat başındaki ayırıcıya kaçlık sigorta takılmalı nasıl hesaplama yapılır yardımcı olursanız sevinirim.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 5 Tem 2017 #2 Gerilim ne kadar ?
Konu Sah matt1903 Üye Katılım 5 Ara 2014 Mesajlar 20 Puanları 1 Yaş 32 5 Tem 2017 #3 31.5 kV gerilim var.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 5 Tem 2017 #4 6 olabilir. http://www.ucerelektrik.com/Teknik/009.htm Son düzenleme: 5 Tem 2017
ademcelik Profesyonel Üye Katılım 26 Tem 2008 Mesajlar 2,334 Puanları 656 Yaş 41 5 Tem 2017 #5 transformatör sensiyonerindeki og sigortaları 6 A. hat başı og sigortaları 10 A.
Konu Sah matt1903 Üye Katılım 5 Ara 2014 Mesajlar 20 Puanları 1 Yaş 32 5 Tem 2017 #6 hesabı nasıldır bunun