Merhabalar,
Bu sehim olayı kullanacağınız direk karakteristiğine göre değişmektedir. Kısa aralıklı hava hattı direklerinde sehim hesapları istenmez, bunun aksine tepe kuvveti hesapları istenir. Biz bunlara genelde müşterek hatlar deriz, örneğin durdurucu direkleri 3 AWG için K2, K3 vb. tiptedir. Bu direklerle aralığı maksimum 50 metre açabilirsiniz, fakat artık dağıtım şirketleri bu direklerle çok sıkıntı yaşadıkları için 40 metreden sonrasını zorunda kalınmayan durumlar dışında kabul etmiyorlar.
Büyük aralıklı hava hattı direkleri ise genel olarak 50 metre üzeri açıklıklar için tasarlanmıştır, fakat zorunda kalındığında 50 metre altında da kullanılır. Bu direklerde tepe kuvveti hesabı yerine sehim hesabı istenir. Eğer bu direkleri kullanıyorsanız aralığınız 50 metre altında olsa da büyük ihtimalle dağıtım şirketi sehim hesabı isteyecektir. (İşini iyi yapan bir kontrol mühendisi bu hesabı isteyecektir.) Bu hesaplarda ayrıca direğe her sıcaklıkta etkiyen çekme kuvveti de gösterilir. Direğe etkiyen maksimum çekme kuvveti büyük aralıklı hava hattı direklerinde genelde (1. bölgeler hariç) -5 derece ek buz yüklü halde gerçekleşir. Fakat kritik açıklığın altına düşüldüğü durumlarda buz yükü bölgesinin en düşük sıcaklığında maksimum gerilme gerçekleşir. Bu durumlarda sehim hesapları yapılırken değişik haller denkleminde maksimum gerilmenin gerçekleştiği iletken ağırlığı çıplak ağırlık, hava sıcaklığı en düşük sıcaklık olarak alınır. Fakat sizin durumunuz kritik açıklıktan fazla görünüyor. Bu forumda da bulunan sehim hesabı Excel dosyası ile sehim hesabınızı yapabilirsiniz. Ankara 2. bölgede fakat tesisiniz bulunduğu bölgede rakımın 900 metreyi geçmediğine emin olun. Aksi halde 3. bölgede çalışmak durumundasınız.