Arkadaşlar merhaba,
İşyerine yeni enj makinası geldi.bizim müdür bu enj mak kaç kw enerji harcadığını görmek istiyor.
Makinada iki girişli şalter var.
1.giriş--100A , 2.giriş--250A
Şaltere giren kablolara akım trafosu bağlayarak x5 sayaçtan okuyabiliriz.
Bunu tek sayaçla yapabilirmiyiz? Yoksa iki giriş için iki sayaçmı kullanmam lazım.
Makina ölçümü tüm tükettiği kW dan hesaplanır makinanın açılıp ısılar yerine gelince ilk endeksi alırsın sonra 1 saat alırsın veya 24 saati alınır sonra Elektrik maliyeti çıkar
by_ceyranci ustam dediğiniz ölçümleri yaptım.fakat biz bu tezgahı başka firmalara kiralayacağız.o yüzden bölüm müdürü kiraladığımız günlerde ne kadar Elektrik harcandığını görmek istiyor.
Arkadaşlar merhaba,
İşyerine yeni enj makinası geldi.bizim müdür bu enj mak kaç kw enerji harcadığını görmek istiyor.
Makinada iki girişli şalter var.
1.giriş--100A , 2.giriş--250A
Şaltere giren kablolara akım trafosu bağlayarak x5 sayaçtan okuyabiliriz.
Bunu tek sayaçla yapabilirmiyiz? Yoksa iki giriş için iki sayaçmı kullanmam lazım.
Sizin dağıtım panosundan makineyi beslediğiniz kablo üzerine, yok ise akım trafosu koymanız gerekiyor. Tahminen 250A makinenin ana giriş şalteri. Mevcutta makinenin akım trafoları var ise seri bir şekilde de isterseniz koyacağınız enerji analizörü üzerinden de geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
by_ceyranci ustam dediğiniz ölçümleri yaptım.fakat biz bu tezgahı başka firmalara kiralayacağız.o yüzden bölüm müdürü kiraladığımız günlerde ne kadar Elektrik harcandığını görmek istiyor.
Ustam o Zaman makinanın şalteri çıkışına kolay olan yer orasıdır her faza 250/5 akım trafosu bağla x5 sayaçla ölçüm yapılansın tek makinaya birde makinayı kiralama işi dediğim gibi olur makina açılır ve 24 saatte kaç kW yazdıysa saatte bölünür+makina maliyeti konur + işçilik + kar olarak hesaplanır . Benim çalıştığım yerde 18 tane var birde elektrikli servi sistemse baskısı yapılacak ürüne göre değişir. Kaç saniye baskı aldığınız önemli 12 saniyede ürün alıyoruz veya 26 saniyede ürün alıyoruz buda tüketim miktarını değiştirir
Arkadaş, ilk yazısında makınaya iki ayrı giriş var diyor, bu durumda ana dagıtım panısunda sadece 250 A. çıkısa sayaç baglamak yeterli olurmu, benmı yanlıs okuyup yorumluyorum.
Arkadaşlar merhaba,
İşyerine yeni enj makinası geldi.bizim müdür bu enj mak kaç kw enerji harcadığını görmek istiyor.
Makinada iki girişli şalter var.
1.giriş--100A , 2.giriş--250A
Şaltere giren kablolara akım trafosu bağlayarak x5 sayaçtan okuyabiliriz.
Bunu tek sayaçla yapabilirmiyiz? Yoksa iki giriş için iki sayaçmı kullanmam lazım.