Ben bu midivarların 18kw ile 22kw lıklarını tamir etmiştim. 75kw lık hiç uğraşmadım ama sana fikir vermesi açısından , 22kw için , kontrol kartının yanında birtane optocoupler li kart olması lazım bu kartın üzerinde 330ohm luk 1w dirençlerin değer değiştirmesi veya açık devre olması bu arızaya yol açıyordu. 2. neden kontrol kartındaki eepromun yalnış hatırlamıyorsam uzun zaman oldu , 24c02 olabilir. Bozulmasından kaynaklana biliyor.
3. neden eskimiş kavrulmuş kablolardan olabiliyor.
4. neden ise çıkış voltajı düşük ayarlanmış olabilir.