Merhaba,
Şafta bağlı referans hız aldığım artımsal bir enkoder kullanıyorum ve bir homing sensorü ile homing yaptırıyorum. Elektrikler gidinice ilk startta referans hızı bu enkoderden alan aplikasyonların fazı kayıyor.
Neden olduğu konusunda pek birşey bulamadım yardım edersiniz sevinirm
Enkoderin Z sıfır pulse ile referans yaptığı sensörün konumu birbirine çok yakınsa(tabi bu gözle görülemez) referanslamalarda sorun çıkabiliyor, homing sensörünün algıladığı kamın konumunu biraz değiştirip tekrar deneyin sorun bunla alakalıysa çözüm olabilir.
Enkoderin Z sıfır pulse ile referans yaptığı sensörün konumu birbirine çok yakınsa(tabi bu gözle görülemez) referanslamalarda sorun çıkabiliyor, homing sensörünün algıladığı kamın konumunu biraz değiştirip tekrar deneyin sorun bunla alakalıysa çözüm olabilir.
Teşekkür ederim,evet aslında iki benzer makinamız var ve ikiside bu sorunu yaşıyor maalesef ve ikisindede sensor pozisyonları farklı, bana sanki dürücü parametreleri ile ilgili gibi geliyor. masterdrive mc plus kullanıyorum.
Elektrik gidince mekaniksel bir kayma yaptığı için durana kadar gittiği kısmı algılayamadığından böyl bir sorun olabılır. bazı suruculerde elektrık kesinti koruması vardır. belkı bır cozum olabılır.