bir tesiste Entes 12cS röle kullanyorum. akım trafosu 60/5. Sistem dengeli. kademeler 1,5 - 2,5 - 5 - 5 - 10 kVAr trifaze ve hepsi sıfır 2009 üretimi. Mevcut kondansatörler fazla bile diyebilirim. Ancak problem şu ki gerekli kondansatör ihtiyacı kademeler arasında varken gidip başka bir kondansatörü devreye alarak tesisi kapasitife götürüyor. Sorun nedir? yardımcı olabilir misiniz?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ENtes 12CS de niye 5 kademe olarak kompanzasyon tesis ettiniz?
Tüm yükler trifaze olsa dahi - elektronik sayaçlarda - çok az tesiste kompanzasyonu tutturabilirsin...
Aydınlatma dahi olsa illa ki Monofaze yük vardır herhalde tesisinizde ... 12CS size monofaze Kondansatör bağlama olanağı verir...
hedef cos kaçta baglantı seklı dogrumu bu tur yuklerde monofaze kondasator kullanmanız sizin menfaatinize olacaktır 12 sistemin çalışma seklıne bakar ona en uygun kondansator alır roledekı oranlarla sayaçtakı oranlar tutuyomu olakı ters bi durum soz konusu ise ki arıza oranı makelde çok fazla sayaca mudahele etmenızı tavsiye ederım
entes de geçen yasanılan bir problemi söyleyeyim 12c rölede akım uçlarından r fazının birini s fazına,s fazının birini r fazına girmişler ve orasıda tüm kademeleri devreye alarak sistemi kapasitif cezaya sokmustu.Bence baglantılara bir bakın
entes de geçen yasanılan bir problemi söyleyeyim 12c rölede akım uçlarından r fazının birini s fazına,s fazının birini r fazına girmişler ve orasıda tüm kademeleri devreye alarak sistemi kapasitif cezaya sokmustu.Bence baglantılara bir bakın
akım trafosu oranlarının set edildiğinden emin olmak gerekiyor. tarama yapmadan önce 1. kademede akım trafosu değiştirme oranının %2.5 i büyüklüğünde kondansatör oolması gerkiyor. eğer bu şartları sağlamazsanız röle doğru bir şekilde tarama yapmıyor.(60/5=12*2.5/100=min 1kvar)
akım trafosu oranlarının set edildiğinden emin olmak gerekiyor. tarama yapmadan önce 1. kademede akım trafosu değiştirme oranının %2.5 i büyüklüğünde kondansatör oolması gerkiyor. eğer bu şartları sağlamazsanız röle doğru bir şekilde tarama yapmıyor.(60/5=12*2.5/100=min 1kvar)[/QUOTE
mtturgut bey entes rölenin minumum algılayacağı kondansatör akımtrafosunun dönüştürme oranın % 2sine göre hesaplanıyor (dnüştürme oranı 12x2\100 =0.3 kvar) bağlayabilirsiniz
kolay gelsin
bir tesiste Entes 12cS röle kullanyorum. akım trafosu 60/5. Sistem dengeli. kademeler 1,5 - 2,5 - 5 - 5 - 10 kVAr trifaze ve hepsi sıfır 2009 üretimi. Mevcut kondansatörler fazla bile diyebilirim. Ancak problem şu ki gerekli kondansatör ihtiyacı kademeler arasında varken gidip başka bir kondansatörü devreye alarak tesisi kapasitife götürüyor. Sorun nedir? yardımcı olabilir misiniz?
fiko16 bey akım trafonuzdan yola çıkarak tesis küçük bir tesis galiba .size önerim kondansatörlerinizin kontaktörlerinin kontak sigortalarını kapatın ve rölenizin VAR hanesine geldiğinizde nekadar kondansatöre ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz.L1 L2 L3 teki reaktif güçleri yük varken ve yük yokken okuyup buraya bildirin kullanacak olduğunuz kondansatörleri bildirecğim
kolay gelsin