sözlesme gücünüz 10 kw mı yoksa 100 kw mı eger 10 kw sa kondansatör güclerinizi yüksek secmisin ayrıca yuklerinin hepsi trifazemi sanırım sende mono yük var ve dengesiz baglı a.t. larını 25/5 - 30/5 yapabilirsin c/k ayarını tammı yani devredekı baglı ilk kondansatorün ve a.t.0. oranı uygunmu örnek:a.t.o:25/5=5 ılk kademe =1 kvar c=1 kvar k=5 c/k=1/5=0.2 olur.rolende % ayarın %20_25 arası kondansatör dizilimi yuklerin 3 faz ise fahri hocamın dedigini uygulayın bu konuda benden cokdaha bilgili kolay gelsin
sözleşme gücü 9.01 kw röle entes RG3-12T kondanstörlerin hepsini çekmiyor 1.5-2.5-2.5- çekiyor gerisini çekmedi 5 kw ve 10 kw hiç daha çekmedi reaktif %30 giderken kapasitif %0 larda veya %1 akım trafosu 150/5 röleye değerini girdim cos fi 1.00 veya 99 yapıyorum I_K uçları tamam akım trafosunun bağlandığı fazdan çalışıyor röle c/k ayarı tamam ama hala reaktif % 30
ARKADAŞIM RG12 T DE TEK AKIM TRAFOLU OLDUGU İÇİN HANGİ FAZDA YÜKÜN FAZLA İSE ONA DENK GETİRMEYE ÇALIŞ 1. KADEMENİ BÜYÜK DEGERDE SEÇ COSF 98 E GETİR ELLE MANUEL KONDANSATÖRLERİNİ ÇEKTİR VE BUNLARI YAPARKEN ALICILARI KAPAT ÖNCE KONDANSATÖRLERİ VE AKIM TRAFONU RÖLE TANISIN BİDE BÖYLE DENE KOLAYGELSİN
entes rölede prgram 10 u secerseniz ihiyaca gore gerekli kondansatör seçimini yapar ve ihtiyaca göre devreden çıkarma özelliğine sahiptir bilginizee kıolaygelsiinn..............