Entes reaktif güç kontrol rölesi arızası nasıl anlaşılır

ENTES REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ ARIZASI NASIL ANLAŞILIR


  • Kullanılan toplam oy
    4
  • Anket kapatılmış .
Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
Entes reaktif güç kontrol rölesi arızası nasıl anlaşılır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
neden şüphe ettiğin önemli eksikmi gösteriyor yanlış hesap mı yapıyor biraz açarsan yardımcı oluruz
 
Endüktiften cezaya giriyor.kondansatör ve kontaktörlerde sorun yok. röle kademe devreye alıp almadığını nasıl anlarım.
 
Endüktiften cezaya giriyor.kondansatör ve kontaktörlerde sorun yok. röle kademe devreye alıp almadığını nasıl anlarım.

röle sinyal lambası yandıgında o grubun role cıkıs verıp vermedıgını olcmelısın örnek 220 volt kumanda sınyalın varsa 220 volt yakın gerılım gormelısın. gerılım yok ıse ıcerıdekı elektronık kartta problem vardır
 
kontaktör çekiyorsa devreye girmiştir kontaktör çektiği halde endüktif gösteriyorsa kondansatör arızalı olabilir
 