Entes Rg 8t Güç kontrol rölesinde akım tr primer değeri girilmesi

saydin82

Üye
Katılım
16 Kas 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
46
Merhaba arkadaşlar
Elimde şu anda Entesin RG8T model reaktif güç kontrol rölesi var.Akım trafosunun üzerinde ise 400/5 yazıyor.İlk kademe kondansatör ise 5 KVar.
Buna göre c/k oranı: 5400/5)=0.0625 çıkıyor.Bunu 0.06 olarak röleye giriyorum.Birde akım trafosu primer değeri diye bir ayar daha var buraya ne girmeliyim.Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
Saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sisteminiz,trifaze yüklerden oluşmuyor ve düşük akımla çalışıyorsanız,bu röle ile,etkili bir kompanzasyon şansınız yoktur.Kullanımkılavuzu ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Entes RG-T.rar
    402 KB · Görüntüleme: 49
Akım trafosu primer değeri olarak 400 girilmelidir bu röleye. Sn. fahri yetiş'in eklediği kullanım kılavuzundan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…