NE YAPTIYSAM BU ROLEYİ ANLAYAMADIMDA ÇÖZEMEDİMDE bu rolede otamatik tanıtma varmı lütfen ilen veya kullanan varsa tarif etsin oakım trafosu ayarında pirimer değeri diyor akım trafosu 600/5 braya600 mü yazacağim tşkürler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatörleri kendi de tanımaz, siz de tanıtamazsınız. c/k ayarından sonra kondansatörleri sıradan almaya başlar (baştan al baştan bırak modu ayarlı ise). Birkaç saniye sonra uygun değerde kondansatörü bulur. Gerekkli kademeyi bulması biraz zaman alır yeni rölelere göre.
Hızlı yük değişimlerinde, dengesiz yüklerde pek çözüm sunmaz.
varkombi tak doğru bağlaman yeterli hepsini kendi otomatik hesaplar.Ne ck ayarı ne atrf girmene ne de kondansatör tanıtmana gerek yok hepsini otomatik yapar.
her kes bir role önermiş bende geride kalmayayım bari
bende Tense roleyi öneriyorum,
roleyi sisteme bağla
rolenin aldığı kompanzasyon yapılmamış gibi olan güç analiz sonuçlarına göre uygun kademe seçimini yap ve yoluna devam et