Entes rg3-12 c röle ayarı

Ustadım dediklerinizi yaptım fakat bu sefer de devreye aldıgı kondansatörü çıkartmıyor ve kapasitife giriyor. Manuel girdiğim degerleri daha sonra setup yaptıgımda off gösteriyor kademeleri. Bu defa da hiç bir kademe devreye almıyor reaktife giriyor.
 
Bağlantılarda hatanız yok ise ayarları doğru yapamıyorsunuz demektir. Elinize kılavuzu alıp adım adım ayarlarını yapın. Akım trafosunun değerini girerken oran gireceksiniz yani 50/5 akım trafosunda 50 değil 10 gireceksiniz,gerilim trafosu dönüştürme oranı yerine 1 gireceksiniz.
Ayarlarınıza dikkat edin.
http://www.entes.com.tr/dosyalar/rg3_12cs_tr_a4_endeksli.pdf
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…