Ustadım dediklerinizi yaptım fakat bu sefer de devreye aldıgı kondansatörü çıkartmıyor ve kapasitife giriyor. Manuel girdiğim degerleri daha sonra setup yaptıgımda off gösteriyor kademeleri. Bu defa da hiç bir kademe devreye almıyor reaktife giriyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bağlantılarda hatanız yok ise ayarları doğru yapamıyorsunuz demektir. Elinize kılavuzu alıp adım adım ayarlarını yapın. Akım trafosunun değerini girerken oran gireceksiniz yani 50/5 akım trafosunda 50 değil 10 gireceksiniz,gerilim trafosu dönüştürme oranı yerine 1 gireceksiniz.
Ayarlarınıza dikkat edin.
http://www.entes.com.tr/dosyalar/rg3_12cs_tr_a4_endeksli.pdf
 