Entes Rg3 12c arızalı kondansatör tespiti

mucahit-95

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
28
Yeni elektrik elektronik müh.mezun oldum kendi işletmemizde cezaya girdik kondansatörlerde azızalı olanı tespit edip degiştirecegim. Kompanzasyon hakkında yüzeysel bilgiden fazla bilgim yok ama kontrol 2 ugrastım. Çokta acemi degilim. Arızalı kondansatörü nasıl tespit ederim. Affınıza sıgınarak yardım istiyorum şimdiden teşekkür ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
En kolay yolu üzerindeki yazan İn akımını pens ampermetreyle ölçmektir. %10 dan fazla yazan değerden düşükse olctugun akim o kondansatörü yenile.
 
Senin kondansatörün üzerinde anma akımı yazıyor, kompanzasyon panosunda manuel oto mandal butonu varsa, manuele al 1.kademe start ver pensampermetreyle 3 fazdan geçen akımları ölç, kondansatör etiket değerindeki akımdan düşük amper okuyorsan değiştir.
Yapışık kontaktör varmı ölçü aletiyle kontrolet, atık siggorta varmı tahminimce reaktiften cezaya girdiniz.
 
Çok teşşekkür ederim 2 tane kontaktörün bacakları sıkıntıydı degiştirdik . 5 kvar lık ve 2 tanede microfaratlık kondansatör degişti sprun çözüldü. Tekrar teşekkür ederim
 
Tekrar rahatsız ediyorum kusura bakmayın aklıma takılan 1 soru var ben bu sisteme fazladan 10 hplik elektrik motorlu su dinomasu ekliyecegim ama. Aktif gücümle cos faktörünü nerden ögrenebilirim. Şuan cos kaçta benim sistemim bu entesten felan bakabiliyormuyum ona göre kondansatörleri degiştirecegim .Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…