Entes RG3-12C ile Aşırı Kapasitif

atax1976

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba;

01.07.2008 1580,213 619,308 169,534
03.07.2008 1587,713 619,517 170,910

bu değerlere göre reaktif: %2,79 kapasitif ise %18,35 görünüyor

röle: entes RG3-12C

akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 80/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015 olarak tanıttım

diziliş 0,50-1-1,5-2,5-2,5-5-5-5-5-5-5 şeklinde ve program 9 seçili vaziyette

ekranda -0,985, -0,822 ve 0,326 şeklinde cos değerleri görünüyor. bu değerler bana biraz tuhaf geldi sizce de öylemi? bağlantılarda hata olabilirmi? kapasitifi nasıl düşürebilirim?

birde bu auto setup olayını(rölenin kondansatörleri otomatik olarak ölçerek tanıması) detaylı olarak anlatabilirmisiniz?
 
Üçüncü akım trafosunun bulunduğu fazın cos-fi'si 0,326 görünüyorsa eğer, sorun o 80/5 akım trafosunda. 75/5 ile değiştirin derim ben bir.
İkincisi madem program 9 seçecektiniz neden Entes RG3-12C kullandınız? Entes RG3-12T ile de yapabilirdiniz bu işi. Program10 seçin ki röle kondansatörlerden istediğini istediği zaman alsın bıraksın. Program9 demek: Benim kondansatör dizilimim 1. 2. 4. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Katları demek (yani kademeler sırasıyla 1kVAr 2kVAr 4kVAr 8kVAr 8kVAr...) Program9'da röle sadece ilk kademeyi ölçer diğerlerini bunu baz alarak hafızasına kaydeder.

Yapacağınız şu:
Akım trafosunu 75/5 yapmak.
Pragram:10 seçip tekrar auto set-up yaptırmak.
Daha sonra da ince ayarlar: cos-fi, alma-bırakma-deşarj süreleri...
 
Genç arkadaşın tesbiti doğru ama küçük bir ekleme yapmak istiyorum. entes rg3-12c rölede ilk kademeye en yüksek güçlü grubu bağlamak gerekiyor. Ayrıca kademe diziliş sırasınında bir önemi yok.
 
entes rölede neden ilk kademe büyük seçiliyor, o mantığı bir türlü anlamıyorum
 
Büyük gurup fazla akım çeker.Akım trafosundan büyük akım çekilmesi halinde,rölenin,sistemi daha sağ-
lıklı tanıması sağlanmış olur.O nedenle,ilk kademenin,yüksek değerde olması tercih edilir.Bu yüksek de-
ğerin de,guruptaki en yüksek değer olması tercih edilir.Daha küçük bir kondansatör bağlanır ise,rölenin,
sistemi sağlıklı tanıma şansı azalır ve tanıma süresi uzayabilir.Ayrıca,ilk kademedeki ölçüm,PS 10 dışında-
ki programlar için referans modu olduğu için,sağlıklı tespit yapılması zorunludur.
 
sayın atax 1 kademeyi 5 kwar trifaze yap ve setup yaptır problem çözülmesi gerekir.
------------------------------------------------------------------
uae,africa,kuwait, bahrain,qatar







_________________________________________________

[size=10pt][size=10pt]Arka Arkaya mesaj atmak yasaktır.Lütfen yukarıdan DEĞİŞTİR seçeneğini kullanınız.[/size][/size]

Bu mesaj en son " 5 temmuz 2008 " tarihinde, saat " 10:47 " itibariyle görkem tarafından düzenlenmiştir.
 
merhaba aynı roleden bende kulanıyorum ancak su hataları alıyorum

--asırı gerılım uyarı ısıgı yanıyor..
--% uyarı ısıgı yanıyor...
--- reaktıf aktıf guc oranlarını yanlıs gırmısım dıye hata verıyor..ben boyle bır ayar gırmedım kı?
--bır de ben gerılım trafosu kullanmadım..bu ayarı ne olarak gırcem?
 
Selam;
Öncelikle son sorudan başlamak isterim.Ben rölelerde gerilim trafosu uygulaması görmedim hiç.Tabii örneği orta gerilimden alıyorsanız o başka.Yani zaten gerilim trafosu kullanılmayacak.Eğer kastınız akım trafosu ise akım trafosu kullanmalısınız,akımtrafosu oranını da girmelisiniz.Akım trafosu oranı kısmına örneğin 300/5 trafo ise 300 ü 5 e bölünce çıkan 60 değerini yazıyorsunuz.Bu arada ben gerilim trafosu oranı ile karşılaşmadığımdan öyle bir ayar varsa kusuruma bakmayın,hiç rastlamadığım için garip geldi.
Aşırı gerilim uyarı ışığına gelince,geriliminiz kaç volt ölçtünüz mü?röle beslemesine faz nötr vereceğinize yanlışlıkla iki faz verme ihtimaliniz var mı?% işreti reaktif güç oranını aştığınızı gösteriyor.Tabii siz bu ayarı yapmadım dediğinize göre fabrika ayarları ile kalmıştır.Bu bilgilendirme amaçlı koyulmuş bir özellik.Röleye indüktif/ aktif ve kapasitif/ aktif oranlarını giriyorsunuz.Oranınız bu girdiğiniz oranı aştığında size uyarı veriyor.Forumumuzda bu rölenin kullanma klavuzu var.Ayrıca bir arkadaşımız bu alarmla ilgili bir soru sormuştu.Onları da incelerseniz faydalı olacağını düşünüyorum.
Kolay Gelsin
 
Sayın m-usta-fa

* OG'den ölçüm yapılacağı zaman, gerilim trafosu kullanmanız gerekiyor. Hatta çarpanınız; akım trafosu oranı x gerilim trafosu oranıdır.
 
m-usta-fa ' Alıntı:
Selam;
Öncelikle son sorudan başlamak isterim.Ben rölelerde gerilim trafosu uygulaması görmedim hiç..Tabii örneği orta gerilimden alıyorsanız o başka
sanırım bu kısmını görmediniz.
m-usta-fa ' Alıntı:
Selam;
Öncelikle son sorudan başlamak isterim.Ben rölelerde gerilim trafosu uygulaması görmedim hiç.Tabii örneği orta gerilimden alıyorsanız o başka.Yani zaten gerilim trafosu kullanılmayacak.Eğer kastınız akım trafosu ise akım trafosu kullanmalısınız,akımtrafosu oranını da girmelisiniz.Akım trafosu oranı kısmına örneğin 300/5 trafo ise 300 ü 5 e bölünce çıkan 60 değerini yazıyorsunuz.Bu arada ben gerilim trafosu oranı ile karşılaşmadığımdan öyle bir ayar varsa kusuruma bakmayın,hiç rastlamadığım için garip geldi.
Aşırı gerilim uyarı ışığına gelince,geriliminiz kaç volt ölçtünüz mü?röle beslemesine faz nötr vereceğinize yanlışlıkla iki faz verme ihtimaliniz var mı?% işreti reaktif güç oranını aştığınızı gösteriyor.Tabii siz bu ayarı yapmadım dediğinize göre fabrika ayarları ile kalmıştır.Bu bilgilendirme amaçlı koyulmuş bir özellik.Röleye indüktif/ aktif ve kapasitif/ aktif oranlarını giriyorsunuz.Oranınız bu girdiğiniz oranı aştığında size uyarı veriyor.Forumumuzda bu rölenin kullanma klavuzu var.Ayrıca bir arkadaşımız bu alarmla ilgili bir soru sormuştu.Onları da incelerseniz faydalı olacağını düşünüyorum.
Kolay Gelsin
Orta gerilimden almak aslında daha iyidir.size daha gerçekçi bir ölçüm sağlar
 