Entes RG3-12C ilginç sorun

1kademade 1var kondansatör arızalıysa saglıklı ölçüm yapmaz 1,kademeye en yüksek degeri koysan daha iyi olurbahsetigin role işlemini 1.kademeden yapar 5kvarlık kondansatöürü koysan daha iyi olur sürekli devreye girip çımıyacagı için daha az bozulacak ölçümün saglıklı olacak
 
s.n etirmikçi kondansatör dizilimlerinize baktım akım trafolarınız eğer 100/5 civarında ise ilk kademe trifaze ve en az 5 kvar civarında olması lazım eğer daha küçük kondansatör takarsanızz beyin sapıtık çalışıyor entes c/k ayarını tam yapamıyor benim en son kurduğum yer altı katlı mobilya mağazası yükler dengesizdi ilk kademem 1 kvar trifaze kondansatördü değerlerim hep 1000 di ama sistemin kondansatör ihtiyacı vardı reaktif yazıyordu. bende son kademelere attığım 5 kvar trifaze kondansatörün olduğu kademeyi beynin üzerinden birinci kademe olarak değiştirdim auto menüsünden otomatik kontrolü açık duruma getirdim ki fabrika çıkışı " on " konumundadır. beyin kontrolünü yaptı ilk kademeyi aldı sonra bütün gerekli kondansatörleri çekti. demek istediğim ilk kademe olabildiğince büyük ve trifaze kondansatör olması gerekiyor entes rg3-12c/cs beyinlerde birde böyle deneyin belki sorununuz çözülür. eğer çözülürse paylaşım yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…