entes rg3-12c % sorunu

%2,5 endüktif,%4,1 kapasitif gitmişsin.
bence değerler gayet iyi çok fazla kurcalama.gün içerisinde kısa zamanlarda ayarlanan yüzdelik sınırı aştığın için yanıyor led.
diğer zamanlarda normal çalışıyor.aynı sorun bende de var hiç bir şeyi değiştirmedim.yüzdelerde gayet iyi %4 end,%3 kap.
 
28-07-2010 9543 3773 571 fatura son okuma
05-09-2010 18480 4417 641

birde böyle bakalım
 
28-07-2010 9543 3773 571 fatura son okuma
05-09-2010 18480 4417 641

birde böyle bakalım

Hesaplamayı kendinizde yapabilirsiniz,
Örneğin endüktif değer için =100x(Son Endüktif endeks-ilk endüktif endeks)/(Son aktif değer-ilk aktif değer)
Rakamlarla Endüktif değer =100x(4417-3773)/(18480-9543)
Aynısı kapasitif içinde geçerli..
 