Arkadaşlar merhaba, bugün rg3-15 c reaktif güç kontrol rölesine bakmaya gittik, oradaki arkadaş set up moduyla kondansatörleri tanıttı devreye aldı, sistemde yük yok, bu işlem kondansatörleri rgkr ye tanıtmak mı sadece, mesela 2. Kondansatörde arıza olsaydı orada kırmızı ışık mı yanacaktı tanıma sonrasında?(yeni mezunum öğrenme amaçlı yazıyorum lütfen küçük görücü.şeyler yazmayın)
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Mesela sisteme arızalı veya boş bir kondansatör bağlı, bunu rgkr göstermez mi yada bunun tespiti için ne yapılması gerekir? Mesela hocam set up ı yaptıktan sonra rölede l1 l2 l3 kırmızı yanmaya başladı çünkü bunlar şönt reaktör girişleriydi, sistemde şönt reaktör olmadığı için mi kırmızı yanıyordu yani? Örneğin aynı şekilde 5.kondansatör bozuk olmuş olsa, set up işlemi bittiğinde 5.kondansatör de mi kırmızı yanacaktı
RG-15C modellerinde şönt reaktör bağlantısı yok. Kondansatörlerin değerlerini parametrelerden görebilirsiniz. Set up işlemi kondansatörleri reaktif röleye tanıtmak içindir. Röle set up modundayken devre ye aldığı kademede kondansatör değeri ölçemezse o kademe değerini 0 görür. normal çalışmada o kademeyi devreye almaz. kırmızı ledlerde hangi kademe nin devrede oldugunun göstergesidir.
RG-15C modellerinde şönt reaktör bağlantısı yok. Kondansatörlerin değerlerini parametrelerden görebilirsiniz. Set up işlemi kondansatörleri reaktif röleye tanıtmak içindir. Röle set up modundayken devre ye aldığı kademede kondansatör değeri ölçemezse o kademe değerini 0 görür. normal çalışmada o kademeyi devreye almaz. kırmızı ledlerde hangi kademe nin devrede oldugunun göstergesidir.