Entes RG312 1. kademeden sonra tanımıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan etamuh
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

etamuh

Üye
Katılım
3 Haz 2026
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
26
Herkese selamlar. Öncelikle hayırlı forumlar dilerim. Forumda ve kompanzasyonda yeniyim. Bir konuda yardımınıza ithiyacım var. Ofis ortamında test amaçlı bir kompanzasyon panosu kurduk ancak röleye kademe testini doğru şekilde yaptıramıyoruz.
Sistemimizin detayları şu şekilde:
  • Entes RG3-12CS röle
  • 100/5 A akım trafosu
  • 0.9 cosfi ayarı
  • Kademeler;
    1. Kademe: 1.5 kVAr (3 Faz)
    2. Kademe: 1 kVAr (3 Faz)
    3. Kademe: 1 kVAr (1 Faz)
    4. Kademe: 1.5 kVAr (1 Faz)
  • Yükler; (ortalama 3 amper)
    • R Fazı: Çaycı (Aktif yük)
    • S Fazı: Çaycı (Aktif yük)
    • T Fazı: Elektrikli süpürge (Endüktif yük)
Kademe testini başlattığımızda tüm yükler devrede oluyor. Ancak mevcut durumda röle sadece 1. kademeyi algılıyor, onu da 1.5 kVAr yerine 0.4 kVAr (3 Faz) olarak kaydediyor. Diğer kademeleri ise hiç görmüyor. Burada sorun nedir değerli ustalarım? Çözüm için daha fazla AC yüke mi ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ederim.
 
Akım trafo oranını yanlış giriyor olabilirsiniz. 100/5 için 20 değerini girmelisiniz. Kademe testini de yük yok iken yaparsanız daha düzgün bir sonuç alırsınız. Çalışma modunu da 10. program seçin. Yazmış olduğunuz yüklerle panoyu bir kaç gün deneyeyim diyorsanız bu yüklerle doğru bir sonuç alamazsınız.
 
Son düzenleme:
Cevabınız için teşekkürler Adem bey. Verdiğiniz değerleri olduğu gibi girmiştim zaten. Akım trafosu oranı 20, program 10.
Ancak yük olmadan cihazı teste soktuğum zaman E-3 hatası veriyor. (1. faza ait akım trafo bağlantıları hatalı ya da 1. kademe kondansatör hatalı). Ama 3 faza da yük bağlayınca bütün kademeleri çekiyor ve bırakıyor.
Usta bağlantı yaparken 1. 3 faz kademenin deşarj dirençlerini kısa devre yaptırdı, şuan deşarj dirençleri olmadan teste giriyor. Bu sorun oluşturur mu peki?
 

kademe testinden ne anlamalıyım?
 
kademe testinden ne anlamalıyım?
Kademe testi, reaktif güç kontrol rölelerinde (entes rg3 12cs, grup arge rkr 12 vs.) yapılan ve kademedeki kondansatörlerin devreye alıp geri bırakarak tanınmasını sağlayan bir işlem. Kademe tanıma da denilebilir, genel olarak kademe testi deniliyor.
 

entes rolelerde kondansator tanıma işlemi devrede yük yokken yapılmalı.
 
Son düzenleme:
Kondansatörün her bir fazini 0.4 görüyordur muhtemelen. O da 1.2 Kvar yapar toplamda. Kabul edilebilir sınırın altında bir kayıp. Kondansatörün değişmesi gerekir.
Bu arada hiç bir rolede kademe testinde yükü devreden çıkarmadık bugüne kadar. Role aktif çekilen yükü ve devreye aldığı kondansatörun yükünü hesaplayıp farkını hafızaya kaydediyor. Çok aktif bileşen yani zırt pırt devreye giren çıkan elemanlar yoksa yük tarafı sorun olmaz.
Zaten sizin testinizde yükler sabit devrede test anında.
 
Son düzenleme:
kondansatörlerden ilk kademedeki 3faz 1.5kVAR ancak deşarj dirençleri kısa devre olup deşarj dirençleri patladı, onunla alakalı olabilir mi Erhan Bey?
 
kondansatörlerden ilk kademedeki 3faz 1.5kVAR ancak deşarj dirençleri kısa devre olup deşarj dirençleri patladı, onunla alakalı olabilir mi Erhan Bey?
Deşarj dirençleri kondansatör üzerinde gerilim kesilince tehlike yaratmadan kondansatörün boşalmasını sağlamak için kullanılır. Ölçümde etkisi olmaz.
 