Entes RG312C role taktım akım trafosu 150 / 5 roleye değeri 30 olarak girdim

manuel pozisyonda tüm kademeler devreye aldırdım

esc basıp bırakmasını bekledim tümü bırakmadan enerjiyi kesip tekrar verdim


ve otomatik pozisyonda bıraktım

başka bi ayar yapmak gerekiyormu
 
Son düzenleme:
Setup yaparak kademeleri tanıtmalısın

setup yapmayı kısaca özetleyebilirmisin

manuel pozisyonda tüm kademeler devreye aldırdım

esc basıp bırakmasını bekledim tümü bırakmadan enerjiyi kesip tekrar verdim
 
stup yapmak set e 3sn ye kadar bas auto paremetresını setle set up on off degerlerınden on u setle role kademelerı tek tek alır okur ve hafızasına kaydeder ılk kademeye 10kvar koy sonra cap parametresınden butun kademelerı okudugundan emın ol orn 01 yazan kademeyi setle rst yı okudunu gor tekrar setleyıp kac kvar okudunu gor tek tek bak butun kademelerı okudugundan emın off yazan kademeler okunmamıstır role uzerınsekı arıza kodlarında hıcbırını yanmaması gerekır ılk anda alarm ve % kodu kırmızı led seklınde yanar daha sonra duzelır aktıf reaktıf oranları normale dondugunde
 