Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
RGT-3 değil,RG3-T olsa gerektir.Yeni montaj ise,polarite uçları ters olabilir.Ekranı KW ekra-
nına aldığınızda,güçlerin önünde - iareti var ise,polaritelerin ters olduğundan kesin emin
olabilirsiniz.Hangi fazın önünde - işareti var ise,o faza ait akım uçlarını değiştirmeniz gere-
kir.
RGT-3 değil,RG3-T olsa gerektir.Yeni montaj ise,polarite uçları ters olabilir.Ekranı KW ekra-
nına aldığınızda,güçlerin önünde - iareti var ise,polaritelerin ters olduğundan kesin emin
olabilirsiniz.Hangi fazın önünde - işareti var ise,o faza ait akım uçlarını değiştirmeniz gere-
kir.
cihazın modeli : RGT-12 ... RG3-T 12 değil... Ben de yeni farkettim..
kw ekranında 1 tane değer var oda pozitif(+) değer gösteriyor..Şuan ekranda
(-) eksi 0.75 cosq değeri, sinyal lambalarında da aşırı kompanzasyon ledi ile C- ledi yanıyor.....
Tek fazdan akım bilgisi alan çok eski rölelerle her türlü sorun yaşamanız mümkün. Rölenizi değiştirin, tek fazlı kondansatör kullanın.Kapasitif yükler varsa reaktör kullanın.