Entes

Yeni ürünün kullanma talimatı mesajdaki eklentidedir.

 

Ekli dosyalar

  • ENTES RG3_15CS - CLS TR.rar
    216.2 KB · Görüntüleme: 106
entes yenı nesıl rolelerden ne zaman cıkartacak triyaklı hızlı tetıklemelı yenı nesıl rolelerı anlatırlarken entesi beyenmeyen ustalar var pıyasada bukadar ıyı ve kolay kulanımlı rolenın dah yenı nesıl olanlarınıda gormek ıstıyoruz
 
entesde kondansatorleri nasıl röleye tanıtabiliyoruz
 
Entes RG3-12 Reaktif güç rolesi kullanıyorum kompanzasyon ölçümlerinde hiçbir sıkıntı yok otamatik kondansatör tanımada sıkıntı olmuyor 1-12 arası kontaktörler çekip bırakıyor otomatiğe aldığımda sistemde yük yoksa sıkıntı olmuyo sisteme yük bindiği an 8. kademe çekiyor 2.5 kvr ve bırakmıyor sorun ne olabilir yardımcı olurmusunuz
 
Sorunu anlayamadım yük varken devreye giriyor yokken devreden çıkmıyor sorun bumu?
 
evet sahada dalgıç pompa var 5.5kw çalıştığı zaman 8.kademe (2.5kvr) devreye giriyor dalgıç pompayı kapattığımda kademe kapanmıyor
 