ES2 PLC İLE 2 ADET DELTA DOP-B PANEL HABERLEŞEBİLİRMİ?

aytes

Üye
Katılım
3 Şub 2008
Mesajlar
127
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar delta es2 serisi 1 adet plc ile delta dop-b serisi 2 adet paneli haberleştirmek istiyorum
bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekmektedir?
 
Merhaba,

DVP-ES2 serisi kompakt PLC'lerde 1ad RS-232, 2ad RS-485 portu bulunur.
Ekranlardan birini ilk RS-485 diğerini ise ikinci RS-485 portuna bağlayabilirsiniz.
RS-232 portu ise PC ile programlama ve online monitoring için size kalır.

İyi çalışmalar.
 
imdat bey çok sağolun bir soru daha sorabilirmiyim . ekranları bağladıktan sonra herhangibir istasyon ayarı yapmam gerekiyormu ? iyi çalışmalar
 
ayrıca imdat bey sonradan aklıma geldi her 2 dop b panelin plc ile haberleşme kablo uzunluğu birinde 20metre
diğerinde 50 metredir. mesafeden dolayı bir sorun yaşanabilirmi? yardımcı olurmusunuz ?
 
RS-485 haberleşme ile uzun mesafelerde iletişim sağlayabilirsiniz. Ancak iletişim kablonuzun RS-485 haberleşme için uygun olduğuna ve sarmal-çiftli ekranlı kablo olmasına dikkat ediniz.

İyi çalışmalar.
 
Ayrıca PLC'nin varsayılan istasyon adresi "1" dir. Ekranlar ve PLC portları için varsayılan değerleri kullanabilirsiniz.

İyi çalışmalar.
 
imdat bey çok sağolun yardımlarınız için iyi çalışmalar
 