Gemide 3 adet soğutma odam var. Et sebze ve dinlendirme. Sebze ve dinlendirme odalaır normal değerine düşerken{ sadece sık karlanıyor} et odası -18 olması gereken değer -4 /-5 altına düşmüyor. Sebepleri neler olabilir acaba?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ya soru soruyorsunuzda hic detay vermiyorsunuz bu sorunuza cevap almayi zorlastiriyor.
Cihaz merkezi sistem mi yoksa bireysel cihazmi?
Hava sogutmalimi su sogutmalimi?
Hangi gazla calisiyor?
Emme basma basinclari nedir?
Dis hava sicakligi ve (veya)kondenser su sogutmali ise denız suyu sicakligi nedir?
Calisma deger ve bilgileri alalim ki yorum yapabilelim.
Merkezi sistem ile çalışıyor.freon 407C gazı ile çalışıyor. Dz suyu soğutmalı kondanser mevcut. Dün arızadan dolayı müdehale ettiğimde. Dz suyu borularının tıkandığını tespit ettim. Harici besleme ile dz suyu sorunu giderildi. Kondanser temizliği yapıldı. Giriş boruları soğuk çıkışı hafif ılık. Drayerini değiştirdim. Diğer odalar soğutma yaparken et odası hiç soğutmuyordu. Kontrollerimde selonoid valfin bobin kısmının nemden su girmesi kaynaklı yandığını tespit ettim. Dün selenoid bobinini değiştirdim. Soğutmaya başladı ama bugün oldu hala -4 ün altına düşmedi
Başka et odası var mı demedim -18 derecede çalışan o da var mı diye sordum ister sebze olur ister başka bir amaç için kullanırsın önemli olan -18 derece olması ve düzgün çalışıp çalışmadığı bilgisi gerekiyor
Ya soru soruyorsunuzda hic detay vermiyorsunuz bu sorunuza cevap almayi zorlastiriyor.
Cihaz merkezi sistem mi yoksa bireysel cihazmi?
Hava sogutmalimi su sogutmalimi?
Hangi gazla calisiyor?
Emme basma basinclari nedir?
Dis hava sicakligi ve (veya)kondenser su sogutmali ise denız suyu sicakligi nedir?
Calisma deger ve bilgileri alalim ki yorum yapabilelim.
Mesajındaki gibi deniz suyu giriş çıkış sıcaklıkları gaz emiş basma basınçları bilgisini verebilir misiniz değerlere göre yorum yapabilirim
Aklımdan geçen düşünceyi söylemek gerekirse birkaç durumdan şüpheleniyorum en başta gaz eksik olabilir konserden dönen deniz suyu aşırı soğuk bir ülkede iseniz basıncı düşüyor olabilir son olarak genleşme valfi geçiremiyor olabilir ya da tıkalı olabilir
Deniz suyu kondanser devresinde su regülasyon vanası var mı Kendini basınca ya da sıcaklığa göre ayar yapıyor mu
Yüksek basınç 150 düşük basınç 10
Su regülasyon vanası
Genleşme valfinde karlanma mevcut tıkanıklı gidermek için neler yapmamız gerekiyor nelere dikkat etmemiz gerekiyor.