Ev elektrik iç tesisatı yenilenmeli mi ?

skelop

Üye
Katılım
31 May 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Hayırlı günler.
Yaklaşık 25 yıllık evimizde yapıldığından beri pek kurcalanmamış bir tesisat var.
Dün durduk yere Sigorta atmaya başlayınca eskimiştir diye aynı takılı olan B 20A tipinde sigorta aldım hepsini yeniledim şuan sorun yok gibi.
Fakat buradaki ev tesisatı konularını okuyunca bizim evdeki tesisatla alakası olmadığını gördüm .
Bizde 2 tane linye var evin yarısı birine yarısı diğerine bağlı ne aydınlatma ayrı düşünülmüş ne de prize ne takılacağı düşünülmüş sadece sonradan takılan şofben için ayrı sigorta çekilmiş

Benim sorum çok acil bir düzenleme yapılmalı mı?
Eğer yapılmalı işe kırma dökme işi olur mu ve fiyatı yaklaşık ne olur?

Sağdaki c32 şofbene gidiyor
sol ve ortadaki eski b20a ları yeniledim aynı b20a taktım.
 
Evinizde 25 yil once olmayipta simdi olan alicilar neler gozden gecirin. Mesela klima, sohben, kettle veya elektrikli caydanlik, camasir mak. Bulasik mak. Eger zamanla guc tuketimi artmissa degistirmenizde buyuk fayda var. Sadece ic tesisati degistirmekle de olmaz direkten evinize gelen brajman hatti da gozden gecirilmeli.

Siz evdeki meccut alicilari ve Sigorta kutusuna gelen brajman hattinin kaclik oldugunu yazin daha saglikli yorumlar alabilirsiniz.
 
Evde ;
buzdolabı
çamaşır mak.
bulaşık mak.
Bilgisayar+monitor
Tüplü Televizyon
Kettle
Fırın
ve kışın elektrikli battaniye çalışıyor akşam 1-2 saat
ama bunların hangileri hangi linyeye bağlı bilemiyorum
 
Camasir makinasina siva ustu hat cektirin. Bir de mutfak icin bir hat cektirin firin ile bulasik makinasini donusumlu kullanirsiniz. Mumkun mertebe camasir makinasi ile bulasik mak. Veya sohben, firin bu alicilari ayni anda calistirmayin. Hayirli gunler dilerim.
 

Yardımınız için çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla çamaşır makinesi kritik diğerlerinden ayırmam bayağı rahatlatacaktır bulunduğu linyeyi
(çamaşır ve bulaşık yan yana duruyor biri çalışırken diğeri çalışmıyor tek priz olduğundan )
 
Evet camasir makinasi yonetmelikler geregi ayri linye ile beslenmeli.

Camasir mak. İle bulasik mak. Yan yana ise siva ustu hat cektirin tek prizi donusumlu kullanin. Size cok bir masraf yaratmaz ama saglayacagi yarar cok fazla olacaktir.
 
Topraklama var mı? Büyük ihtimalle yoktur. Topraklama şart. Tabiki topraklamayla birlikte kaçak akım rolesi taktırın.
Şofben, bulaşık makinesi, çamaşır makinesinin linye hatları ayrı ve bunlara bağımsız birer Sigorta lazım. Ayrıca kolan hattı en az 6 mm2 olmalı. Linye ve priz hatları 2,5 mm2 aydınlatma sorti 1,5 mm2 olmalı.
 
topraklama çubuğu flan yok etrafta derme çatma projesiz işler işte ne beklersiniz ki
 
öyle deme bina 25 öncesinin imkanlarıyla ve teknik şartnamesiyle yapılmış boşuna sınırlenme
önce enerji kesikken bir prizi yerinden sök bakalım nötr çıplakmı yalıtkanlımı??
priz kasasına ve boruya bak bakalım pasel borumu plastikmi???
ona göre yarın konusalımmm...
 
Adam 2014 yılı haziran ayı başında yazmış son mesajını, olan olmuş biten bitmiştir şimdiye kadar ayrıca skelop'un sordukları sorulardan bu işin altın kalkamayacağı aşikar. Elektrikçinin işini elektrikçiye bırakmak gerekir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…