Benim aklıma,kombi servisinin söylediği,nötürünüzde 80 volt var sözü takıldı.Bu 80 volt nereye göre?
Şu olabilir,her hangi bir nedenden( mahalle trafonuza bağlı abonelerde dengesiz yüklenme ya da, nötürün bir şekilde bir yerden gevşemiş ya da oksitlenmiş olması gibi) nötrde toprağa göre ya da gerçek nötüre göre gerilim vardır.Eğer eski tip daire ise ve nötürünüz çıplak telle geliyorsa ya da nötürler genelde izole edilmiyor,izole edilmeyen nötrler,buatta ya da prizde sıvaya değiyorsa ve oradan toprağa doğru akım akıyorsa,duman çıkarır.İnşaallah nemden dolayı buhar çıkıyordur,yanmaya bağlı bir dumansa,tehlikedesiniz demektir.
Binanızın girişinden ,nötrle toprak arası ölçülmeli,eğer gerilim varsa( hele hele 80 volt ise) tedaşa başvurmalı.Gerilim yok ise,dairenizin içinde bir yerlerde,nötrdeki gevlşeklik( ya da kötü veya oksitli temas) aranmalıdır.