ABB eex-ia gauge pressure transmitter işi görecektir.Eğer transmitterin konumu intrinsic safe bir alandaysa ia 1*2*1.5+Screen enstruman kablosu kullanmayı tercih etmelisiniz.AI Kartı kanal girişi ile transmitter arasına barrier (zener diyot) koymanız gereklidir.
Umarım faydalı olmuştur.
ERSE KABLO
MAVİ 1*2*1,5mm erse kablo uygundur.eğer transmitter Zone 0 da buluncaksa.
yukardakı transmitter uygundur.fakat eex-ia olmalıdır.Sana şöyle bir tavsiyede bulunayım.Novazet isimli ABB ürünleri satan bir firma var.Oradan akışkanı ve process degerlerini söyleyerek en uygun basınç transmitterini alabilirsiniz.
Zener diyod eex-proof alanlarda oluşan kısa devreyi ,fazla akım çekmeyi önleyerek alev almamasını sağlar .Transmitter bağlanacak analog input kart ile transmitter arasında kullanıllır.Ben daha önce RTK Zener Safety Barrier kullanmıştım.Bir sorun cıkmadı.Sizin basıncını ölçeceginiz akışkan nedir?